建筑电气预埋管堵塞有什么好的排除方法

如题所述

建筑电气预埋管堵塞排除方法:
预埋的电气管道,一般都是按图施工的。
而图纸所标的位置就是所埋管的位置。只要在图纸所标的大慨位置左右找找就能找到管,要是管里被堵了,就要拿尼龙穿线管(商店有卖穿电线专用的),从一个管口试穿,直到穿不动了。在穿线管上做上记号,在把穿线管抽出来,在预埋电线管的2个点之间(预埋管要是没有特殊情况一般在2点之间也都是走的直线)用刚才做记号的穿线管放在地上沿管的位置先量出大慨的位置,在从另一个点也用同样的方法试穿后在管的位置做出记号,2次所做的管的交点就是管堵的大慨位置。凿开水泥,把堵的切掉,重新接上一段新管,在重新穿一下,看通了没有,做好以后用水泥重新补好就OK了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-04
1.土办法:找只蝼蚁,绑上细线,放进管子里,在管口放烟,它就会往管子深处爬去,停顿的地方就是堵塞处,此时在管口细线处打一记号拉出,在墙上沿布管线路比划细线,线头处即为堵塞处。成功率50%。
2.灌水。先计量本管径的每米蓄水量,然后往管子里灌水,水遇堵则溢满,再折算已灌水量,计算位置,仅适用于管口在上,堵塞位置再下的地方。成功率20%。
3.铁丝法:用16号铁丝,前面绑个弹簧(自制,圈径小于管径,不要太长),伸进管子里,遇堵抽出,丈量长度,可判明位置,成功率50%。
4.分段查找法:在疑似堵塞段破墙,两头铁丝探索,如果不行,换一段再查,成功率100%,缺点是有时破坏墙面较长。
第2个回答  2011-05-06
施工单位一般穿管都有钢丝 结合图纸 了解管路的大概走向 然后穿钢丝 看大概堵在哪个位置 如果是墙 可以刨凿 如果是地面 可以打地面 处理 如果实在不行 就在墙上开口 在地面上开一条小沟 把管道敷设进去 然后修补 除此之外没有其他的办法了 这是施工常用的
第3个回答  2011-05-04
如果管子很长用钢丝穿,不行就只能在做管子,没在好的办法
第4个回答  2011-05-04
用电锤打孔追问

问的太笼统了/是想问预埋管堵塞在混凝土内怎么找到堵塞点的好方法/谢谢.

追答

找到水电工,问一下预埋管件的统一高度和尺寸.如果问不倒的话可以拿东西敲打敲打,空的地方就是管口

追问

.高科技的x光机用不起/想问问管路赌在中间怎么找到,要科技含量高一点的,.再次谢谢!

追答

不好意思,这个没用过.我只会玩测量仪器,经纬仪,全站仪,gps...

本回答被网友采纳