我们单位装了台630KVA的变压器,被告知还要装电容,这个电容起什么作用,怎么选电容的大小
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-12-26
电容是功率因数补偿,也是无功补偿,主要是电机使用,所以一般都安照电机总功率算电容容量,电容是自动补偿的,你用不到时它会自动停一部分的。
第2个回答 2013-12-26
另外电容器的选择应该根据负载的大小和性质,不是根据变压器来选的。
第3个回答 2013-12-26
动力变压器必须装电容!作用为功率补偿。
相似回答
我有一
台630KVA的变压器,
不知用多少千乏
电容
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于
630KVA的
配电
变压器,
补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器
补的太少,起不到多大
作用,
...
变压器
里面
的电容
是做
什么
用的
答:
电容在变压器中配置的主要作用是补偿工频电力系统的感性无功功率
,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。电容,电容器的简称,是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
630
kw/A
的变压器
开关柜无功补偿30%
,电容器怎么
配置
答:
对于一般负荷,如果不精确计算,人们常按变压器容量的30%选择补偿电容器
;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用12块就够了,总补偿容量达到192k.var,能够满足需要;如果负荷的自然功率因数比较低,可按变压器容量的40%选择补偿电容器...
变压器低压侧
电容
补偿
怎么
算?如果是
630KVA的变压器
(计算负荷528KW),补...
答:
要有视在平均功率因数和要求目标功率因数两者数据才能计算的
,630KVA的变压器
负荷528KW已满载运行,若以平均功率因数为0.8,要求目标功率因数达到0.95时,计算
电容
补偿量(按630KVA算):有功功率:P=630×0.8=504(KW)视在功率:S1=630(KVA)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(630×630-...
一
台630KVA的变压器
她需要补偿多少千乏
答:
按
变压器
有效负载率0.8算:
630
×0.8=504(KW)功率因数从0.6提高到0.95时每KW需电容补偿量为1.004千乏(电工手册数据)。满负载时所需电容补偿总量:904×1.004≈506(千乏)电容补偿柜配置:无功功率自动补偿控制器、
电容器
、隔离开关,与各电容器相对应的空气开关(DZ47)、接触器、热继电器、电抗器...
630kVA的变压器,
配8个
电容器
的补偿,每个10kvar,自动投切,但没有负荷...
答:
1.补偿装置的控制器有问题:取样电压和电流的相位按照控制器说明书接后还是不对,那就是控制器中的相序有问题
,这个
需要改下电压取样就好;2.电流取样有问题!电流取样来自
630变压器
400V总开关的电流互感器,且是串联,如果你是并联过来的信号,都会有控制故障!
630KVA的变压器,
现有的
电容
补偿达到过奖励的值(大于0.9),但是这几月...
答:
供电局计量电能是从高压侧计量,功率因数和无功功率同低压侧略有出入,但不会像你们企业这样偏差太多,肯定是你们和供电局之间有一个计量不准确。可以借一个便携式电能质量分析仪进行一次不低于24小时的测量分析,借不到可以花几千块钱让做
电容
柜的企业做个测试。
补偿
电容器怎么选择
?
答:
选择无功补偿主要考虑几个方面:因为电网不干净,尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重,因此无功补偿一般都选用电容器串电抗器。来防止谐波放大,保证电容器的安全。1,调谐频率的选择,通过电抗器与电容器阻抗比来确定调谐频率,一般来说预防5次谐波,可选择电抗器6 2
,电容器
耐电压=系统电压+电抗器...
我手头上有个
630KVA的变压器,
现求其两端的电流,以及低压端
电容
容量(记 ...
答:
630kva变压器,
高压侧电流为36.4A 低压侧电流为910A 低压端
电容
为190kvar