630KVA的变压器,现有的电容补偿达到过奖励的值(大于0.9),但是这几月的功率因数大幅下降,8月份为0.6

(变压器低压端功率因数表显示一直在0.9之上)被罚近14000元,对电容补偿装置进行检修更换之后功率因数表仍显示在0.9之上,但从供电公司问到的数据计算得到的功率因数为0.637;从功率因数表上看到的无功功率很高50kw,有功电流为600KA,如减少电容补偿组数则功率因数表显示的无功将增加;以现有的电容补偿量我们在5月份还有过奖励;想问一下此类情况该如何解决,都有哪些原因导致变压器无功的基值突然变高?

第1个回答  2013-08-29
供电局计量电能是从高压侧计量,功率因数和无功功率同低压侧略有出入,但不会像你们企业这样偏差太多,肯定是你们和供电局之间有一个计量不准确。可以借一个便携式电能质量分析仪进行一次不低于24小时的测量分析,借不到可以花几千块钱让做电容柜的企业做个测试。
第2个回答  2013-08-29
主要看你的用电量,你的用电量小,就不用补偿了,你月用电量有功必需在254020以上才行。
第3个回答  2013-08-29
请你从以下几个方面做下检查,1、是否存在负荷变化较大,而自动投切功能损坏,导致过补或者不补;2、电容器是否有损坏,比如容量不足也可能。你所描述的可能是我说的第一条比较合适。追问

负荷变化很小,专人跟踪低压端显示的功率因数,实时对另外两组电容柜进行开、闭,而且我们在5月份还有过奖励

追答

那就对应第二个条件查下吧。

追问

恩 已经在排查电容存在的问题了 无功还是不低

追答

你使怎么排查的