总结水箱液位测量中差压变送器量程迁移的规律。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-05-18
当H=0
变送器感受的△P=0 ,不需要迁移,△P>0,则需要正迁移,当△P<0,则需要负迁移
第2个回答 2011-05-06
受水的温度影响
水箱内的压力
以及仪表本身的误差(比如说长期的受压,产生的微小的形变。电器元件的老化等)
我能想到的就这么多
本回答被网友采纳
相似回答
液位测量
时,什么情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
差压变送器(差压液位计)测量液体时,
如果负压室引压管中充满液体就要进行量程迁移. 液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g
式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
差压变送器
如何求最大正向
迁移量
答:
差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量
。如图4所示,a量程为30kPa,无迁移量,测量范围等于量程为30kPa;b量程为30kPa,迁移量为-30kPa,测量范围为-30~0kPa;c量程为30kPa,迁移量为30kPa,测量范围为30~60kPa。图4 测量范围、量程范围和迁移量的关系 由此可见...
利用
差压变送器测量液位
时,为什么要进行零点
迁移
?如何实现零点迁移?
答:
用差压变送器测量液位时,
由于差压变送器安装的位置不同,正压和负压导压管内充满了液体,这些液体会使差压变送器有一个固定的差压
。在液位为零时,造成差压计指示不在零点,而是指示正或负的一个指示偏差。为了指示正确,消除这个固定偏差,就把零点进行向下或向上移动,也就是进行“零点迁移”。这个...
差压变送器
(引导压管)
测量液位
,请问如何
迁移
呢,当液位从满
量程
下降时...
答:
差压测量液位时,正压侧应该位于罐底,其压力包括了罐中静压和液位产生的压力
;而负压侧只能测量罐中的静压,即其位置应该高于液面,绝对不能有液体进入负压侧引压管,否则引压管中的液柱对变送器负端产生除静压以外的液柱压力,比如介质为水每米高度就有1KP a的压力。我判断是负压侧端口偏低,高...
差压变送器测量液位
答:
P2=ρ2gh=1000*0.1*10=1KPA,所以差压变送器要正
迁
1KPA。满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以
差压变送器的量程
是1KPA~6KPA。特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)
利用
差压变送器测量液位
时,为什么要进行零点
迁移
?如何实现零点迁移?
答:
利用
差压变送器测量液位
时,两侧引压管内如果存在液体,会对测量产生影响,迁移是为了消除这种影响。
迁移量
=正压侧引压管内液柱压力-负压侧引压管内液柱压力 液柱压力Pa)=液位高度(mm)×重力加速度(g≈10)×介质密度(Kg/m³)关于
差压液位
变送器详细解说的可参考下面的连接:原理及运用 http...
压力/
差压变送器的
零点
迁移
是什么?
答:
变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,
即测量范围=量程范围+迁移量
。如图所示,图中A量程为40kPa,迁移量为-40kPa,测量范围为-40~0kPa;B量程为40kPa,无迁移量,测量范围为0-40kPa;C量程为40kPa,迁移量为40kPa,测量范围为40-80kPa。从图可知,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移...
差压变送器测量液位
时为什么会出现零点
迁移
?
答:
采用法兰式
差压变送器
时,无论在什么高度,压力传递介质密度的变化一般也会产生附加静压误差.这种情况下,可以通过计算进行校正,或对压力(差压)变送器进行零点调整,使它在0
液位
时输出为0,这种方法称为
量程迁移
.负迁移形成原因:加隔离罐或采用法兰式
测压差
正迁移形成原因:变送器位置低于液面基准面 ...
差压液位
计的
迁移量
怎么算
答:
使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。又如:
差压变送器测量液位
时,如果负压侧引压管有液柱,始终给变送器一个压力,使变送器
的测量
结果变成 被测值减液柱值 ,这时对变送器进行负
迁移
,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。2非智能的要 调变送器线路板的 电位器 ...
大家正在搜
差压变送器的量程和测量范围