泄水时,与延时器开关有关系吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-21
湿式报警阀上下两个压力相同,延时器不泄水,是正常的准工作状态;当启动喷淋泵后,供水侧压力大于管网侧压力,湿式报警阀工作,向报警管路注水,延时器泄水,水力警铃动作,压力开关报警,属于正常的工作状态。报警管路内部的水进入延时器的同时,还要通过延迟器下方的节流板排水的,在上下压力相同,湿报阀自动复位后,延迟器内的水也需要排空,防止误报和冻裂,所以,延迟器部分泄水是正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v7jeeBvBOveWOtOB7B.html
相似回答
湿式报警阀中
延迟器
的作用
答:
延时器
主要起着防误报警的作用。当喷淋系统的喷头洒水时.湿式报警阀由于水压变化而瞬时打开后,水首先进人延时器内,此时进入延时器的水量很少,水会从设在延时器下部的节流器孔排出,水就不会进人水力警铃或压力
开关
而不会报警。只有湿式报警阀保持完全开启的正常状态时,水不断地进人延时器内,并经...
消防喷淋泵启动加压停止后
,延迟
阀下端水管为何持续有水流出?
答:
湿式报警阀旁的
延时器
充水并向水力警铃流去,使警铃在延时一段时间后报警。湿式报警阀旁的压力
开关
接通水泵的控制回路,当水泵在自动位时,水泵自动启动。看现在的情况,有几种可能,可能是末端管网有漏水,如果二十几层全漏光的话,泄漏点不止一处。还有可能湿式报警阀内的阀瓣有问题,当长期不使用时...
消防常识中
延迟
装置有什么作用?
答:
延时器。延时器的作用是防止误报警
。当报警阀因压力波动瞬间开启时,水首先进入延时器,此时由于进入延时器的水量很少,会很快通过延时器底部的泄水孔排出,不会进入水力警铃,从而起到防止误报警的作用。当发生火灾,喷头不间断喷水,报警阀会完全开启,水流就会连续不断地通过报警阀进入延时器,并在30~...
湿式报警阀廷
时器
一直排水怎么回事
答:
湿式报警阀工作,向报警管路注水
,延时器泄水,
水力警铃动作,压力
开关
报警,属于正常的工作状态。报警管路内部的水进入延时器的同时,还要通过延迟器下方的节流板排水的,在上下压力相同,湿报阀自动复位后
,延迟器
内的水也需要排空,防止误报和冻裂,所以,延迟器部分泄水是正常的。
湿式灭火系统中
泄
放试验阀为什么启动不了消防泵?
答:
湿式报警阀组的报警阀组
泄水
阀放水是不经过
延时器和
压力
开关
的,因为报警阀组工作状态是压力开关直接启泵,所以泄水阀不会启泵。
延迟
装置有什么作用?
答:
延迟器
只用于湿式系统,安装在湿式报警阀与水力警铃之间的管路上。当湿式报警阀因压力波动瞬间开启时,水首先进入延迟器,这时因进入延迟器的水量很少,会很快从延迟器底部
泄水
孔排出,水就不会进入水力警铃,从而起到防止误报警的作用。只有当水连续通过湿式报警阀,使它完全开启时,水才能很快充满延迟器...
自动喷水灭火系统中,水流报警装置及
延时器
的作用及安装位置?
答:
流报警装置有:水流指示器、水力警铃和压力
开关
1)水流指示器 作用:报告火灾发生的层数或区域。原理:当某个喷头开启喷水或管网发生水量泄漏时,管道中的水产生流动,引起水流指示器中浆片随水流而动作,接通
延时
电路20~30s之后,继电器触点吸合发出区域电信号,送至消防控制室。安装位置...
消防湿式报警阀,的
延时器泄水
要装阀门吗
答:
不用装,只是在
延时器
的
泄
水口装一个节流器,这个节流器由报警阀成套供货的。
请教消防喷淋系统的几个问题
答:
005mpa才打开,你的应该是止回阀没有密封住这样的。2
,延迟器
下面的
泄水
在上下压力一致的情况下是不会流水的,除非是里面的止回阀板打开了。3,管道压力不足,水箱稳压和稳压泵稳压的流量小,这个泄压放水
的时候
一旦报警阀上下压力不平衡,报警阀止回阀阀瓣打开,压力
开关
就会动作,联动启泵的。