水轮机--发电机--变压器--并网

一,发电机出来之后和变压器之间,中间是开关柜, 开关柜包括那些设备:

1, 断路器, 隔离开关 PT CT 避雷器,请问还有其他的吗?比如熔断器?

2, PT和CT的数量是需要多少? 精度一般是怎样的? 提供信号给调速器的励磁系统的 PT和CT 和提供测量保护的精度有那些区别。

3 发电机进口端需要PT吗, CT是装在开关柜里面还是机坑,取决与什么?

二, 变压器与电网之间是开关站

1, 断路器, 隔离开关 PT CT 避雷器,请问还有其他的吗?比如熔断器?

2, PT和CT的数量是需要多少? 精度一般是怎样的? 提供信号给调速器的励磁系统的 PT和CT 和提供测量保护的精度有那些区别。

3, 避雷器的设置是按什么原则进行的? 是一条线路一个还是?

麻烦帮我解决下以上问题,提供参考资料也可以? 因为我们公司承担了一个电站项目,我负责采购,非常迫切的需要了解以上知识。

好的答案我加到200分送出

1.1熔断器在PT上要用。开关盘柜一般还要有母线带电指示器,铜(铝)排,支持绝缘子等。
1.2数量根据需要而定:PT一般用两组,一组用作测量,保护,计量,其中计量的要0.2级,其它的0.5级。另一组专门给励磁系统作测量用,请向励磁厂家要型号规格。CT要根据保护设计而定,最少要测量,计量,保护三组;保护考虑到差动要用两组。
1.3发电机机端要有PT。CT装在开关柜里面还是机坑,这取决于保护范围的需要和安装及维护方便。
2.1差不多了。电压等级不同所选设备有可能不尽相同。比如10KV等级电压不大时可以用跌落式开关而不用断路器,,,
2.2PT一组供测量,计量,保护用其中保护考虑变压器差动的话要两组。
2.3避雷器按电压等级采购分户内和户外两种,一组三个每相一个。
以上供参考,现场选用请根据设计要求。追问

我的QQ是1185760825,麻烦加下进一步学习,谢谢啦,兄弟

1.1, 熔断器在PT上要用,意思是我们要自己另外配,还是买PT的时候厂家已经提供了的?
1.2, 因为PT,CT 一般都有三个端口的,能不能买个0.2的PT,同时给计量和其他一起实用。
1.3, 发电机的出口端肯定要PT的,进口端要吗?

真的十分感谢

追答

1.PT买的时候没有配熔断器,一般高低压各要一组。
2.PT只要负荷有够供用没什么问题。CT计量与保护共用比较容易出现保护误动或拒动,也会影响计量的准确性。
3.发电机的出口端是那?是中性点?如果是中性点那没有PT,如果有差动保护设计时有一组CT供差动保护用。
另外你发电机是什么电压等级?多少容量的?为什么没有请人设计呢?

追问

嗯,因为是国外的项目,南美人比较笨了,啥都不懂。 所以我是一点点学。

我们会提供过压保护,过流保护等,差动保护等,还有计量,还要考虑到还要独立的绕组提供给调速器和励磁系统,所以我想请问下在发电机和变压器之前PT和CT的数量是多少。我请教过厂家了,一般PT,CT都是有三个绕组。

十分感谢

追答

CT:机组差动保护用两组,分别装在机端出口开关(断路器)下方和机组中性点处。过流保护(应该还有过负荷等)一组,计量测量一组,后两组一般装在出口处或开关(断路器)下方。变压器也一样。电流大小要根据一次的工作电流大小而定。这里一组是指每相一个输出绕组。一般一个CT都有两个绕组,有的有不同精度。
PT:一台机组一组,可以保护,测量,计量,调速器供用。经常是供用励磁另设一个。变压器高低压侧各一组。
以上建议仅供参考。如果你们公司想省下设计费用,可以把相关资料提供给开关柜供货厂商和继保厂商,他们会帮你弄好的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-09
1.就这些,断路器就是过载保护,不用熔断器。
2。一相一个 共三组,根据实际工作电流计算,比如6000/1,就是二次侧1A代表一次侧6000A,PT是电压(变压器), CT是电流(互感器)
3。要PT 用来计算发电功率的CT装在断路器与接触器之间 测量点的位置取决于信号用途
1。需要跌落保险
2。一相一个 共三组,根据实际工作电流计算,比如6000/1,就是二次侧1A代表一次侧6000A,PT是电压(变压器), CT是电流(互感器)
3。一相一个,1、根据系统最高运行电压选取持续运行电压UC
2、根据UC确定避雷器的额定电压Ur
3、根据外绝缘要求选取避雷器的外形参数
4、根据系统绝缘水平选取避雷器的残压追问

对于楼下的回答和我的追问有什么看法

追答

4、根据系统绝缘水平选取避雷器的残压
===========================================
1自己另外配
2测量点一样的话当然可以一个PT多用
3发电机出口和电网进口必须都有PT,用于计算控制发电机每相电压/相位/频率与电网保持完全一致,否则并网就会过载跳闸甚至烧坏东西

第2个回答  2011-05-14
发电机出来之后和变压器之间,中间是开关柜, 开关柜包括发电机中性点CT,发电机中性点避雷器,发电机机端CT,发电机出口开关,发电机出口开关断路器,母线,主变低压侧手车开关,等等,
第3个回答  2011-05-09
去新华书店看书,或者图书馆借书看。这些都很容易的。唉,中国人就是少读书,所以连很多基本的问题都不会。加油了!追问

麻烦你回答下啦,我本身不是这个专业的,其实我也找了挺多书籍的,既然这是简单的问题,真的恳请你详细的回答下,兄弟,毕竟书本和实际还是有些差距的啦

相似回答