99问答网
所有问题
22千瓦的抽水泵用多安的电表合适
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-31
这样计算22000/380约等于57.9安,所以水泵的工作电流是接近60安培,为了安全和为了克服启动时的大电流,建议电表选不低于80安培的,或者安装合适的互感器,选10倍的互感器,用10安的电表就可以了。真心再帮你,期待采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v7eBOX7ejjBjtOveeB.html
其他回答
第1个回答 2015-05-31
不带互感器3x15(60)A;3X20(80)A,建议80安的。
追问
还想再负荷一个5.5千瓦的水泵行吗?谢谢
追答
可以,不要同时启动。
本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-05-31
大电流表
第3个回答 2015-05-31
不
相似回答
20A的三相
电表
能承受20或
22千瓦的的
电机吗?380伏转速1460/分
答:
你的是20(80A)的吧。。如果是,那就没问题!如果是5(20A),那就推荐你换一块,避免某天
电表
烧掉
DTS1666型三相四线电子式
电能表
用于功率
22千瓦的
粉碎机可以吗,请懂得朋...
答:
22千瓦电机额定电流44A左右,轻载时电流20至30多安左右,电能表额定电流30A,最大电流100A
,在无条件买大电流电能表的情况下勉强可以使用,粉碎机有时电流会非常大,可能会超过100A,所以不能常年使用。此电能表电流大于30安时,测量误差会增大,测出的电度数也许对你有利也许无利。
总共60千瓦的机器用30
千瓦的电表
可以吗?
答:
电表的标称为“A”而不是
千瓦
,你的电机总功率达到60Kw,电流达到100
多安
,直接接入
的电表
最大好像到100安,电表允许一定时间内的超负荷运行,如果你的工作方式为间断式,也许可以使用。如果三台设备同时长时间工作,那只能采用互感器穿线计量了。互感器可采用150/5,0.5级精度就可以了,
电表采用
三相四...
11KW的
水泵
~~用多少平方的线啊 ??具体计算方法是怎样的
答:
11KW
水泵
额定电流27.5A。I=P/U。截面积=额定电流/K。轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水...
大家正在搜
家用电表用多大的合适
家用电表用大容量的是否合适
家庭用电表多少安合适
一般家用什么型号电表合适
怎么看电表是多少安的
家用电表怎么看用了多少度
电表都有多少安的
电表怎么选多大的
家用电表