200千瓦380负载距线长60米 应该用多少平方的铜芯线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-04
200平方左右
追问
那么粗 ,380的 工业用电
追答
300安培的一般都用到120平方了,你的在400安培左右啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v7WjtBev7.html
其他回答
第1个回答 2011-05-04
200千瓦如果是感性电源电流400A左右,如果是阻性电源就是300A左右,电线规格有185平方240平方的200平方的要定做,应该用240的保险点
相似回答
380
伏
200千瓦
需要多大电缆
答:
一般而言,对于380伏200千瓦的负载,
建议使用120平方毫米的铜芯电缆或185平方毫米的铝芯电缆
。要计算200千瓦380伏所需电缆的横截面积,可以使用公式P÷(√3UcosΦ),其中P是功率,U是电压,cosΦ是功率因数。对于200千瓦和380伏,计算结果约为380安培。根据电缆的安全载流量,我们可以确定应该使用120平方...
用电设备
380
V.总
负载200千瓦
,须要多大切面
的铜
心线
答:
l5o平方毫米电流36OA左右, 1、总功率为180千瓦,电源为
380
V 。建议选择185
平方的铜芯线
。 一般选用配套电器就看负载功率的大小,三相
请问:
200千瓦的负载
需要多大
平方的
电线?
答:
200KW负载
选择电缆 功率
200kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆120平方毫米,铝电缆180平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆90平方毫米,铝电缆150平...
200千瓦用几平方
铜线?
答:
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆
。如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=200000÷220=909.091(A)铜导线的安全电流密度是8A/MM²铜导线的截面积=909.091÷8=113.636(平方毫米)...
请问:
200千瓦的负载
需要多大
平方的
电线?
答:
200kw
的负载差不多在400A上下的电流,如果是全载的话差不多需要185
平方的
国标电缆更为安全可靠!
200千瓦要用
多大的电缆线
答:
200千瓦
需要铜芯电缆200平米左右。如果负载中有多台电机,电机的启动电流是工作电流的4到7倍,所以也要考虑电机的启动电流,不过启动电流不是很长,一般选择导线时只考虑1.3到1.7的系数,如果取1.5,则电流为285A,如果有很多60KW的负载,不同时使用,使用系数可以是0.5到0.8。三相电路中,如果...
380
v
200kw
电流是
多少
,
要用
多大的电线?
答:
一般算功率都是1
平方的
电线带2千瓦的用电设备,
200千瓦
,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆,安全可靠。200×1000/1.735/
380
=303(安培)150平方铝芯线120
平方铜
线这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A...
200千瓦
每小时用多大的空开,多大的线径。谢谢
答:
- 根据安全载流量,240平方毫米
的铜芯
电缆的安全载流量大于526A,所以它可以安全地承载
该负载
。- 铜芯电缆的导电性能好,电阻小,能够减少能量损失。- 240平方毫米的电缆尺寸适中,既能满足负载需求,又不会过度浪费材料和成本。综上所述,
200千瓦380
V的
负载使用
600A的空开和240平方毫米的铜芯电缆是...
200千瓦的
负荷用多大的电缆
答:
如果是220V50HZ的电,
200千瓦
需要用113.636平方毫米的铜电缆。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=200000÷220=909.091(A)铜导线的安全电流密度是8A/MM²铜导线的截面积=909.091÷8=113.636(平方毫米)
大家正在搜
直流负载线和交流负载线
交流负载线和直流负载线区别
负载线是什么线
交流负载线方程
负载端接零线还是火线
交流负载线
直流负载线
负载端接什么线
负载端接线图