造价钢筋工程量求助。

kz的基础顶面到3900 的b边主筋是3根 3级钢筋 25的直径 3900-7200就变成2根 22的直径,那么请问下大神们,3900-7200的这部分的钢筋和3900以下的是如何塔接的?还是3900以上的钢筋是直接直锚到3900以下的柱子里的啊?
柱子顶端没有梁的情况下,封顶的钢筋还需要弯折12d的长度吗?

第一个问题:这个你可以参照03G101图集第42页图3,这个属于下柱钢筋比上柱钢筋多的类型,这种工程上常规做法是下柱25的钢筋上锚,即最短的25钢筋从下层梁算起需要从梁底上去1.2la,即伸至3900-7200里,然后与22的钢筋搭接,搭接长度按22的钢筋计算就行,当然也可以采用变径套筒机械连接,接头要错开。
第二个问题:没有梁,那就是板了,也要参照有梁做法,如是角柱边柱,边上的钢筋要锚入板1.5la,即参照有梁做法,内侧的钢筋如果直冒长度<lae,那么加12d的弯折,中柱同理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答