工地用的防爆线管是JDG.kbg管吗?

如题所述

       在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明敷。穿线管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。镀锌焊接钢管也就是“SC管”

所以有防爆要求的场所,采用的线管是“SC焊接钢管”危险爆炸场所不可以使用JDG.kbg管,危险爆炸场所穿线管的壁厚不可小于2.0mm。

JDG/kbg管的壁厚最高只有1.6mm,属于镀锌薄壁电线管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-14
可以,但是化工危险防爆区域不能动电焊机焊接,不如现场套丝安全方便。来自南阳中天防爆
第2个回答  2017-11-14

不是,有防爆要求的场所,采用的线管是“SC焊接钢管”危险爆炸场所不可以使用JDG.kbg管,危险爆炸场所穿线管的壁厚不可小于2.0mm。JDG/kbg管的壁厚最高只有1.6mm,属于镀锌薄壁电线管

根据规范:工业与民用配电设计手册(第三版) p489

在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明敷。穿线管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。镀锌焊接钢管也就是“SC管”

本回答被提问者采纳
相似回答