80a变压器能够多少千瓦电机

80a变压器能够多少千瓦电机

1、kVA是无功功率,kW是有功功率,中间的系数是功率因数。2、对于电动机,功率因数可以按0.9计,即180kW电机。3、实际使用情况会复杂一些,因为平时出现最多的是多个小于180kW的电机在用,这种情况下,所有电机的总功率可以大于180kW,只要同时工作的电机总功率不超过180kW即可4、对于极端情况,同时工作的电机总功率超过180kW,变压器也未必会损坏,因为它有一定的抗过载能力,例如油浸式变压器过载能力是:过载10%,变压器可持续运行180分钟过载20%,变压器可持续运行150分钟过载30%,变压器可持续运行120分钟过载60%,变压器可持续运行45分钟过载75%,变压器可持续运行15分钟过载100%,变压器可持续运行7.5分钟过载140%,变压器可持续运行3.5分钟过载200%,变压器可持续运行1.5分钟5、更复杂的情况是:电力线上的负载不仅有电机,还有其他负载,分析方法可以参照上面的原则
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
电机能够直接启动,主要取决于电机所在的母线系统能承受的电流大小;一般电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取降压启动,否则会产生大的电压降,损毁同一网线上别的电气设备。满足以下条件,通常不能直接启动:1)电机功率7.5KW以上的三相异步电动机;2)电动机在启动瞬间造成电压波动大于10%,不常启动的电机为15%;3)不满足以下经验公式的情况,通常不能直接启动:Ist/In<=0.75+Sn/4Pn式中:Ist——电动机的直接起动时的起动电流,单位为AIn——电动机的额定电流,单位为A0Sn——电力变压器的容量KVAPn——电动机的容量,单位为kW本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-21
类似的问题我已经回答过很多次并被采纳。能带多少电机负荷与很多因素有关,如系统电压是否稳定,系统无功补偿状况,也就是功率因数越高越能带,在所带的电机中容量分布如何和起动方式直接影响所带的电机负荷,如果有大电机就要考虑起动方式,如变频或者软起动等,起动顺序也要有所调整(不同同时启动,避免对变压器的冲击)。无功功率补偿好的话,功率因数基本接近于1(当功率因数高于0.95时,供电公司要给电量奖励的,也就相当于电价降低),如果单纯是电机负荷的话,400KVA可以带到接近400KW,从保护变压器的角度出发,建议控制在360-380KW运行。