三相电机的电流多少安

如题所述

三相供电,总功率是300KW,电流应该是566A。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率300kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。

扩展资料:

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

影响电缆载流量的外部因素:

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距。

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答