三根加热丝,星形接入380v交流电路中,万用表测得电流约15.6A,每根基本上一样,后来三根电阻丝

三根加热丝,星形接入380v交流电路中,万用表测得电流约15.6A,每根基本上一样,后来三根电阻丝有一根坏掉了,再次测得没坏的电流是13.8a,问下其中一根坏之前和之后的功率,怎么计算的。

只说星形接入380V交流电路,没说是3相3线还是3相4线,这涉及到不同的答案,给你一个难点的3相3线答案吧。
1、原先总功率等于每相功率乘以3,每相功率为相电压乘以电流,Pp=220*15.6=3432W,总功率P=10296W。每根电阻丝的电阻R=220/15.6=14.1Ω
2、断开一相后,相电压变成380/2=190V,相电流等于线电流,I=190/14.1=13.48A,相功率Pp=190*13.48=2561W,总功率P=2*Pp=5122W追问

就是3线制

追答

我给你的就是三相三线制的答案。
没注意你断掉一根负载后的电流是13.8A,所以算复杂了。断开一相后的功率为380*13.8=5244W

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-02
公式p/u=i,相反I=P*U,已经知道电压和电流了,这个还不好计算,15.6AX380V=5.928千瓦,坏掉一根之后13.8AX380V=5.244千瓦。追问

按照你的算法,电阻变化了?

相似回答