屋面工程抹水泥砂浆找平层施工要求有哪些?

如题所述

1、根据不同基层种类选用水泥砂浆找平层的厚度。排水坡度按设计规定,如设计无规定按下列要求施工。屋面的排水坡度:结构找坡宜为3%,材料找坡宜为2%。天沟、檐沟纵向坡度不小于1%。天沟、沟底水落差不得超过200mm。
2、屋面宜由承重结构找坡。有保温层屋面可用轻质材料或保温层找坡;如承重结构呈水平面又无保温层时,宜采用轻质商品混凝土或轻质材料找坡。
3、砂浆找平层在施工前要检查屋面基层质量,屋面板的安装、灌板缝、排水坡度、天沟、水落口的标高和安装。伸出屋面的结构物、管道和预埋件等都已施工和安装好后,才可施工找平层。找平层宜留设分格缝,缝宽宜为20mm,分格缝兼作排汽屋面的排汽道时,可适当加宽,并应与保温层连通。

施工程序:
1、清扫铲除基层板面的灰疙瘩;冲洗扫刷干净
2、拉坡度排水线,做好标准坍饼,按规定立好分格(分隔缝木条必须浸湿,也可用塑料条)。
3、在板面刷1:4:10的107胶:水:水泥的水泥浆一度。严格按规定配合比计量搅拌砂浆,砂浆要随拌随用,拌好的砂浆必须在3h内用完。

施工顺序:
1、有高低层的要先粉高层后粉低层,在同一平面要先粉远的,后粉近的。
2、一个分仓内的砂浆要一次铺足,不准留施工缝,用长括尺刮平拍实,收水后压实抹平。分二次抹压,表面无凹凸不平的沟缝、洼坑、麻面和剥离,要保持分格缝周边的平整。隔12h后充分湿养护,养护一般不小于7d,冬期要做好保暖防冻工作,最好在终凝时喷洒养护液。
3、基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。圆内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

水泥砂浆找平层的质量标准:排水坡度准确,找平层表面平整度不得超过5mm、用2m直尺检查。空隙只允许平缓变化,每m长度内不得多于一处。表面不得有酥松、起砂、壳裂等缺。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-06
B、如在板块预制保温层上作业时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处,宜用同类保温板块的碎末填实填平。
C、洒水湿润:在抹找平层之前,应对基层酒水湿润,但不能用水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。
D、对不易与找平材料结合的基层应做界面处理。
E、冲筋贴灰饼:根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为 1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。
F、找平层要留分格缝,一般分格缝的宽度应为20mm;分格缝的位置应留置在板端,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于6m;沥青砂浆找平层不宜大于4m ,分隔缝内应嵌填密封材料。
G、找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
H、保温层(基层)与突出屋面结构(女儿墙、山墙变形缝、出气孔等)的交接处和基层的转角处,找平层应做成圆弧型,圆弧半径应符合下表要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。
I、天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆,用抹子摊平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 J、铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆终凝前进行。砂浆的稠度应控制在70mm左右。
K、养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。本回答被提问者采纳
相似回答