请问电工大神们我这是多少倍的? 电流互感器有三个同样规格的请问下我电表是多少倍,依次是:0.5千伏

请问电工大神们我这是多少倍的? 电流互感器有三个同样规格的请问下我电表是多少倍,依次是:0.5千伏,50赫兹,0.2级,5伏安,一次电流:20安,二次电流:5安,一次匝数:1匝。有三个同样的哦。 我每个电流器上都穿了一圈,每个里面有2根线,应该是2匝吧?那应该是多少倍呢,有3个同样的电流互感器哦。算法是一样吗?

你好:

——★1、一次电流:20安,二次电流:5安〗的电流互感器,它的变流比为20A ÷ 5 = 4倍,就是一次实际工作电流流过电流表电流的4倍


——★2、电流互感器一般都是穿心结构,一次导线穿过电流互感器就为 1 圈,你〖每个电流器上都穿了一圈,每个里面有2根线〗,倍率就变成 2 倍了。


——★3、三相计量电表,需要 3 个相同的电流互感器。即三相电流互感器的倍率必须相等。就你的使用方法,倍率为 2 倍,电表读数乘以 2 倍就是实际电量:KWh


——★补充:【仔细看了下面最后的照片:一次匝数看不清:如果标称值是2圈,那么这个电流互感器应该绕2圈,但倍率还是4倍。】......请提供一次匝数的确切信息,好分析。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-13
电流互感器,说明白点就是变流器,一次电流20A的时候,二次电流才是5A。当你穿了两匝时候,一次电流是20A,,那麼二次电流就是10A了。个人观点仅供参考。追问

匝数那不知道是1还是10看不清楚

有区别吗?我发图给您看下。谢谢了

追答

你的这个穿线有误,看来好像是两匝,实质是一匝,两匝实际上是满足两个圆圈才对,这样二次电流才能增加一倍。你这互感器孔内不是真正的两匝。个人观点仅供参考。

第2个回答  2014-03-13
2倍,算法一样的追问

是这样的哦。怎么他们说是40倍?

追答

N1 * I1 = N2* I2 1*20= N2*5 N2=4
当N1=2 I1=10时 2*10= N2*I2 I2=5 I1/I2= 10/5=2