99问答网
所有问题
主梁与次梁交叉的部位有吊筋了还用箍筋加密吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-27
只要是主次梁交接的地方必须放吊筋或附加箍筋,采取形式优先考虑采用附加箍筋的形式,当主梁的两侧都有次梁的时候可以采用附加箍筋和吊筋的形式,当两个次梁相交的时候可以采用在每个次梁上都采用附加箍筋的形式。
主次梁交接处是应力最集中的地方,尤其是次梁对主梁产生的剪力,设置吊筋或附加箍筋都是为了抵抗剪力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jz7OvztOveeeXOXOWv.html
其他回答
第1个回答 2014-10-04
1. 梁的支座处都应该有上部钢筋,是抵抗负弯矩的,中支座上部钢筋的长度一般为净跨的1/3。2. 主梁上有次梁,一般主梁在次梁两侧加附加箍筋,或者加吊筋,大小视次梁传来的力决定。3. 一般图纸中所指的d%D%A
追问
有吊筋了,还用再加密吗?
本回答被网友采纳
相似回答
主梁与次梁交叉的部位有吊筋了还用箍筋加密吗
答:
只要是主次梁交接的地方必须放吊筋或附加箍筋
,采取形式优先考虑采用附加箍筋的形式,当主梁的两侧都有次梁的时候可以采用附加箍筋和吊筋的形式,当两个次梁相交的时候可以采用在每个次梁上都采用附加箍筋的形式。主次梁交接处是应力最集中的地方,尤其是次梁对主梁产生的剪力,设置吊筋或附加箍筋都是为了...
您好!请问下:主
次梁
相交处次梁是否同样设置
加密箍筋
!
答:
主次梁相交处,次梁不需设置加密箍筋
。因为主梁的集中荷载是次梁,所以《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 9.2.11 条规定了设置附加横向钢筋或吊筋。显然主次梁相交处,次梁是主梁上的集中荷载,次梁没有集中荷载,所以主次梁相交处,次梁不需设置加密箍筋(设置附加横向钢筋)。位于梁下...
请问主
次梁的
搭接处,
箍筋
是否应该
加密
?
答:
不是构造的问题。主、次梁搭接部位只有在集中力作用下
箍筋
抗剪切不满足时,需要按砼规“斜截面”承载力计算公式进行附加
吊筋
计算,主要是确保梁在集中力作用下局部抗剪切安全。在
次梁与主梁
相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过
次梁的
受压区传至
主梁的
腹部。这种效应约在集中荷载作...
您好!请问下:主
次梁
相交处次梁是否同样设置
加密箍筋
!
答:
相交,也要区分出其主次关系的,一般先按梁的高度区分(高度大的为
主梁
);如梁高相同的,按跨度大小区分(跨度小的为主梁);如果跨度一样的,按图纸上注明了增加附加
吊筋
或
箍筋加密
的为主梁。一般是需要箍筋加密的。
主
次梁
相交处,次梁钢筋还需要
加密吗
答:
主梁箍筋加密
,而次梁不加密。
次梁与主梁
相交处,在主梁高度范围内受到次梁传来的集中荷载的作用,这个集中力并非作用在
主梁的
顶面,而是要靠
次梁的
剪压区传给主梁的腹部。因此,在主梁的局部长度上将引起主拉应力,特别是当集中荷载作用在主梁的受拉区时,会在主梁腹部产生斜裂缝,引起局部破坏,为此...
主
次梁交叉
都需
加密箍筋
答:
主梁和
主梁交界处正常加密区照设,附加的三根箍筋也照设,绑完的话因该是离主梁5分起步一个,然后绑三个附加的,附加的间距50mm,然后正常
加密的箍筋
起步需要在附加三根的最后两根之间绑第一根起步。。。明白不?
次梁箍筋
需要
加密吗
,次梁箍筋需要加密吗知识
答:
次梁
不是框架,不需要
箍筋加密
主梁与次梁
交接部位,次梁与次梁交接
部位用
不用加
箍筋
?规则是怎么样的...
答:
主梁与次梁
交接处必须设置
箍筋
! 间距一般200 一般框架梁都需要
加密
主要看你
主梁和次梁
是不是框架梁 主梁是框架梁 次梁深入主梁锚固的话间距是200 如果主次梁全是框架梁 则箍筋需全长加密 间距100!!!希望对你有帮助!!!
大家正在搜
鸭筋吊筋在主梁还是次梁中
次梁大于多少才需要在主梁上加吊筋
主次梁必须加吊筋吗
主次梁吊筋起什么作用
吊筋高度与次梁关系
次梁比主梁底怎么办
次梁低于主梁
次梁锚入主梁锚固长度
次梁大于主梁
相关问题
主梁和次梁相交位置两侧属于加密区吗
主次梁交接处都要设加密箍筋和吊筋?
框架结构中次梁与次梁相交处是否需要箍筋加密
主次梁相交部位箍筋、吊筋、次梁加筋如何构造
主次梁相交处,次梁钢筋还需要加密吗
主次梁相交时在主梁两侧设附加箍筋,是不是就是吊筋啊
次梁与次梁相交处需加50附加箍筋吗
是不是只要是主次梁交接的地方必须放吊筋或附加箍筋