梁体管道压浆料的流动度应该是多少

如题所述

1、梁体管道压浆料的流动度:JTG/T F50-2011《公路桥梁施工技术规范》氯离子含量,%≤0.04,凝结时间,h 初凝≥5 终凝≤24,流动度,s出机流动度10~17 30min流动10~20,泌水率,%3h毛细泌水率0 24h自由泌水率0

2、压力泌水率,%0.22MPa≤1 0.36 MPa≤1,抗压强MPa7d≥40 28d≥50,抗折强度,MPa7d≥6.5 28d≥10, 自由膨胀率3h0~2 24h0~3,对钢筋锈蚀作用 无锈蚀

扩展资料

压浆料一种专用于后张法预应力管(孔)压浆施工的产品由多种优质水泥基材料和高性能外加剂优化配制而成,具有优异的流动性,浆体稳定,充盈度好,凝结时间可调,无收缩、微膨胀,强度高,不含对钢筋有害物质等特点。

保护预应力筋不受腐蚀,保证预应力结构的安全保证预应力筋与混凝土之间的粘结力,让它们之间的预应力有效传递,使预应力筋和混凝土共同作用。消除预应力混凝土结构在反复荷载作用下应力变化对锚具造成的疲劳破坏,延长锚具使用寿命,提高结构的可靠性。

各种铁路、公路后张法预应力桥梁孔道压浆。大型预应力结构孔道压浆。各种砼结构接头处止漏灌浆。帷幕灌浆,锚固灌浆,空隙填补或修复等。

参考资料来源:百度百科-压浆料-技术指标

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-05

30min流动度≤30s;使用低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥(掺合料仅为粉煤灰或矿渣),水泥强度等级>42.5Mpa,浆体温度在5~30℃。

专用于后张法预应力管(孔)压浆施工的产品由多种优质水泥基材料和高性能外加剂优化配制而成,具有优异的流动性,浆体稳定,充盈度好,凝结时间可调,无收缩、微膨胀,强度高,不含对钢筋有害物质等特点。

扩展资料:

在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆料,边加入边搅拌。全部粉料加入完毕,然后快速搅拌3min,加入剩下的10%-20%的拌合水,继续搅拌2min。

压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30~1h范围内。压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌,以维持浆体的均匀性和流动性。

压浆时应使用活塞式压力泵或真空泵,压力需大于0.7MPa。压浆时浆体温度应保持在5℃-30℃之间,否则应采取措施满足条件。

消除预应力混凝土结构在反复荷载作用下应力变化对锚具造成的疲劳破坏,延长锚具使用寿命,提高结构的可靠性。

参考资料来源:百度百科--压浆料

参考资料来源:百度百科--流动度试验

参考资料来源:百度百科--预应力管道压浆剂

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-08-22
预应力孔道压浆应在预应力筋终张拉完成后48h内进行.孔道压浆浆体要求应符合设计,当设计无要求时应符合下列规定:1、使用低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥(掺合料仅为粉煤灰或矿渣),水泥强度等级>42.5Mpa,浆体温度在5~30℃;2、28d强度抗压≥50Mpa,抗折≥10Mpa;3、30min流动度≤30s;4、凝结时间:初凝≥4h终凝≤24h;5、泌水率:24h自由泌水率0,压力泌水率≤3.5%;6、24h自由膨胀率0~3%;7、含气量1%~3%;8、压浆及压浆后3d内梁体及环境温度≮5℃,否则应采取保温措施.本回答被提问者采纳