推荐答案 2017-07-10
你好,电流电压互感器精确等级主要有以下等级:
1. 10p20级一般用于保护。10P20表示当一次电流是额定电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%,准确限制系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数
2. 0.5级一般用于测量。0.5级表示互感器测量绕组的精确等级是0.5(额定电流是5%时,误差是±1.5%;额定电流是20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)
3. 0.2s级一般用于计量。0.2s同上,误差会更低。这里的精确等级都是以武高电测的电流电压互感器精确等级为例,希望可以帮到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jvzXBeWezOXBvvBvBj.html
其他回答
第1个回答 2017-07-10
电流互感器准确级:
国标/IEC:0.1/0.2S/0.2/0.5S/0.5/1.0/3.0/5P/10P/PX/PXR/5PR/10PR/TPS/TPX/TPY/TPZ
电压互感器准确级:
国标/IEC:0.1/0.2/0.5/1.0/3.0/3P/6P
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-07-08
有A B C D级
相似回答
电流互感器的准确度
分几级?
答:
电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级
。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。测量和计量仪表使用的电...
电压互感器准确
度
等级
:0.2、0.5、3p或6p级表示具体意思是什么...
答:
二、0.2级和0.5级
0.2级和0.5级是电压互感器准确度等级的数值表示,代表了互感器的精度。数字越小,表示互感器的精度越高,即测量结果越接近真实值。例如,0.2级的电压互感器测量精度高于0.5级的。三、
3P和6P级
3P和6P级的电压互感器准确度等级中,P代表了保护级的含义。这种等级的互感器主...
电流
互感器与
电压互感器有
何区别?
答:
保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P
。例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。电流互感器:0.2、0.5表示在额定电流下误差小于0.75%、1.5%,通常用于计费和监控;没有3P、6P的产品和标准,P后面必须带数字,否则互感器参数...
电压互感器有哪些准确等级
,分别为什么意思
答:
标准准确级: 保护用电流互感器的标准准确级为:5P和10P
; 保护用电流互感器铭牌标志 铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30VA 5P 10 注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出: 示例 15VA 0.5级...
电压互感器
分几个
等级
吗?
答:
级别。
等级
划分
准确
度等级还分3等级:准确度等级分低准确度、中准确度和高准确度。参考标准 参考GB1208
电流
互感器标准,GB1207
电压互感器
标准:测量用电流互感器精度:0.1(s),0.2(s),0.5,1.0,2.0。保护用电流互感器精度:5P,10P。电压互感器精度:0.2,0.5,3P,6P。
...不同
电压等级
保护一般用
哪些准确级
的
电流互感器
?
答:
回答:准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。电流互感器准确级分为0.2、0.5、1.0、3、10五级。 保护用电流互感器,可分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)两类。 稳态保护用电流互感器准确级有
5P和10P
。 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、...
电压互感器的准确度有哪几个
级别?
答:
一、0.1、0.2、0.5、1.0和3.0五个
等级
分别表示电压误差正负0.1%到3.0%。二、3P和6P两个等级分别表示电压误差正负3%和6%。三、
电压互感器
是一种把电网中的高电压转化为低压,便于监视和测量的高压设备。四、从结构上讲电压互感器是一种小容量、小体积、大电压比的降压变压器,基本原理与变压器...
电流互感器
中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?选型是要注意什么?_百 ...
答:
像0.2, 0.5级都可以装计量表了,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的一般就不适合计量用了。还有像高压的一个互感器有两个
等级
接头,这一般铭牌和说明上都有标识。按照《JJG313-2010测量用
电流
互感器检定规程》及《JJG314-2010测量用
电压互感器
检定规程》规定。0.2级电压互感器和电流...
互感器
的
准确级
怎么表示?
答:
0.2s:准确级次0.2。tpy:电流互感器的准确级。5P40:保护级绕组限值倍数为40倍。保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:
5P和10P
。5P30表示保护级绕组,是当一次电流达...
大家正在搜
电流互感器和电压互感器
电压互感器和电流互感器区别
电压互感器准确级
电压互感器准确级的定义
电压互感器的准确级表征
电流互感器准确级的选择
电流互感器的准确级是指
电压互感器准确级的选择方法
电压互感器二次电压
相关问题
电流互感器的精度有哪些级别
什么是电流互感器的准确级,不同电压等级保护一般用哪些准确级的...
电压互感器有哪些准确等级,分别为什么意思
电流互感器的精确等级有哪些?
电流互感器的准确等级是怎么定义的?
电流互感器的精确等级有哪些?
电流互感器准确等级0.2S是什么意思?
什么是电压互感器的准确度级?