  开挖过程中出现管桩倾斜断裂的原因是:
  1、堆放方式不合理导致断桩
  在预制厂,从蒸养室出来的管桩需在堆放区实施分类堆放,若堆放支承点选择的不合理就极易导致管桩的桩身出现微裂缝。
  2、出厂强度不足造成的断裂
  高强预应力混凝土空心管桩(PHC)的混凝土设计强度为C80,管桩混凝土养护一般均采取蒸养方式进行。有时候,管桩出厂时的混凝土强度会与设计强度存在些许偏差,在场内堆放、出厂运输过程中可能会因存在的震动而导致管桩桩身出现微裂缝。
  3、吊装过程中发生断裂
  管桩在装卸车时需采取“二点吊法”,要求吊点距离桩端0.207L位置且吊绳与桩体的夹角不得小于45度。为节省运输成本,虽然装卸车时采取的也是二点吊法,但吊点是选在了桩端;当单根管桩较长时,受自重较大的影响就有可能在管桩桩身的中部产生微裂缝。
  4、施工方法选择不当造成断裂
  当地基表面较薄的硬土层(山皮石)下有较厚的软土层时,若打桩时不采取相应技术措施,桩基支脚直接站压在桩顶或桩顶土层上,形成对地表土层的挤压作用,会硬将管桩推挤倾斜。
  5、基坑土方开挖方法不当导致的断裂
  因基坑土方的开挖方法不当而引起土体位移,造成预制管桩倾斜断裂的现象比较普遍,原因也较复杂:①土质软,土体中富含地下水,抗剪强度低;②一次性挖土深度过大,放坡不够,引起土体滑动等;③自卸汽车等重型运输机械在基坑边坡的行走对边坡软土带来破坏荷载而导致边坡土体失稳,从而对管桩产生较大水平推力而致管桩断裂。
  6、接桩不良产生的断裂
  预应力管桩接桩采用的是焊接,由于焊接时操作方法不当,使得焊缝不饱满,不连续、不均匀。特别值得注意的是,由于本工程地下水位较浅,若冷却时间不够,焊接后就开始沉桩,则相当于对接桩位置的焊缝淬火,就会极易发生焊口裂缝。
  正确的施工方法:
  1、出厂前的质量控制
  检查管桩的出厂检测报告,检查管桩在厂家的堆放、吊装等方式是否符合规范要求,必要时在预制厂进行抽样强度检测,确保不合格管桩不会进入施工现场。
  2、管桩的吊装质量控制
  监控管桩的吊装、码放、运输等程序符合规范要求,避免在这些环节出现管理真空。
  3、合理选择基坑开挖方法
  a、深基坑一定要分层开挖,每层挖土的厚度不应超过1.5米,层与层之间留出一定宽
  度的工作面;并根据土质情况合理放坡,严禁临时边坡的土体滑动。
  b、深基坑在接近坑底时采取接力的方式开挖,前边(接近坑底层土)用小挖掘机,后
  边用大挖掘机,这样可减小挖土机械对桩顶土层的挤压作用。
  c、运输车应尽量避开开挖的临时边坡。实在无法避开时,挖掘机和运输车辆距桩位较近时应加垫路基板。
  d、基坑采取的是无支护放坡,基坑边上不应有重车行走或堆载过大。
  4、接桩的质量控制
  确保接桩焊缝焊接人员的素质及人员稳定,做好焊缝的探伤检验,严格把控接桩焊缝的焊接质量。焊缝足够冷却后再继续压桩,以免焊缝与温度较低的土体、地下水等接触后淬火而导致焊缝开裂。
  5、合理选择基坑支护措施
  基坑支护方法的选择应注意基坑外地下水位及是否存在给排水管道,往往由于管道年久失修渗漏,基坑外土体富含地下水或因基坑边渗流水而引起基坑坍塌等。
.