载流量中有关传热学的问题!!!很急,希望有高人指点我一下。

传热学中发热和散热的三要素:传导,对流,辐射,这三要素可以对载流量产生影响,还有热时间常数?
我想知道在传热学的各种参数上的具体计算载流量,我是学电气的,但是没有学过传热学,很着急。
恳求知道这一方面的有才之士,帮一下忙。真的谢谢了!!

第一,需确定导线的极限温度和极限温升,这取决于绝缘材料的类型和允许的导线损耗。当然,性能和价格总是有矛盾的。导线降额大,可靠性高。

第二,确定导线的环境温度和散热方式,是自然对流还是有强迫风冷却?导线表面有无绝缘层,其厚度和热导率怎样?一般温度不高的话,辐射换热可以忽略,因为辐射热量和绝对温度的4次方成正比。导线如果有一定长度可忽略端部传导传热,那么只需考虑热量通过绝缘层(如果有)传到外表面,并进行对流散热。

第三,查找传热学计算手册,计算绝缘层的热阻,并找到近似的尺寸和换热结构的计算公式计算出对流散热热阻,再结合导体发热,即可计算出导线绝缘最高温度,选择载流量,不超过上面第一条的限制即可。

上面的方法可以计算稳态载流量。也就是连续工作的载流量。
要计算短时间的过载能力,就要计算导线的热时间常熟(根据比热容和重量),建立动态模型,根据不同的过载要求(过载倍数,时间)计算相应载流量。

另外,要精确计算要考虑导体电阻率随温度的变化,进行迭代计算。

实际工程应用,没有必要都计算,可以查找相关国家标准或者电缆手册得到数据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-03
很是同情。。但咱不会。。
第2个回答  2009-04-03
这个一般很难通过理论计算, 一般按照同比例缩小做模型, 然后仿照参数试验, 拿到数据后分析, 结合理论计算, 在得出数据后用于实际生产指导