99问答网
所有问题
一台同步发电机因制造的误差使气隙偏大,试问其Xd及电压调整率将如何变化?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-21
【答案】:电抗与磁路磁导成正比,气隙偏大,磁路磁导减小,X
d
减小。X
d
小则电枢电流产生的电枢反应的去磁作用弱,因此电压调整率也减小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jvjvWOeOeWttXOWXXj.html
相似回答
有关
发电机的
小知识(发电机知识)
答:
Xd是发电机运行中三相突然短路稳定时所表现出的电抗,即发电机直轴同步电抗(不饱和值)。 如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。短路比小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时
发电机的电压变化
较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即
发电机的
过载能力小、
电压变化率大,
影响...
同步发电机的
故障处理
答:
(1)正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下
的气隙
不均、磁势不等而出现的很低
电压,
若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。(2)
发电机
绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。(3)空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不...
直流电动
机的
调速方法有哪些?各有什么特点?
答:
利用串、并联改接的方法使电机端电压成倍地变化(串联时电动机端电压只有并联时的一半)
,从而可经济地获得更大范围的调速和减少起动时的电能消耗。 折叠编辑本段主要分类 1.无刷直流电动机:无刷直流电动机是将普通直流电动机的定子与转子进行了互换。其转子为永久磁铁产生气隙磁通:定子为电枢,由多相绕组组成。在结构...
直流稳定电源
答:
答:提高动态稳定的措施有:1)快速切除短路故障;2)采用自动重合闸装置;3)
发电机
采用电气制动和机械制动;4)变压器中性点经小电阻接地;5)设置开关站和采用串联电容补偿;6)采用联锁自动机和解列;7)改变运行方式;8)故障时分离系统;9)快速控制调速汽门。 11、高频保护为什么要每日由值班人员交换信号? 答:因高频保护...
发电机
工作原理?
答:
同步发电机的
调整特性可使运行人员知道在功率因数一定时,不改变端电压值.负载电流到多小而不使励磁电流超过规定值。国家标准"GB1029" 对三相同步电机的实验方法作了具体规定,适用于普通三相同步发电机的型式实验或检查实验。通过实验可以确定该电机各性 能指标。各种电机的效率和
电压调整率
均在部颁标准的...
什么是变压器的
电压调整率,
它与哪些因素有关?
答:
变压器的
电压调整率
是撤掉在特定功率因数条件下的全部负载,引起的末端电压升高值与满载时末端电压的百分比。电压调整率来源于电源在满载时,其输出
电压因
该电源的供电电压波动引起
的变化
。与空载时输出电压会和变压器热平衡后的满载电压有关。电压调整率表征稳压器稳压性能优劣的重要指标,是指在负载和温度...
同步发电机
无端
电压
的原因是什么
?怎样
排除?
答:
故障原因:励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使
发电机
端电压低于电网
电压,
送不出额定无功功率。 排除方法:在发电机与电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压;减小变阻器的阻值,使发电机励磁电流增大。 发电机过负荷运行超过允许时间,应降低、调整负荷至额定值,过负荷运行不能...
发电机
短路比的简介
答:
Xd是发电机运行中三相突然短路稳定时所表现出的电抗,即发电机直轴同步电抗(饱和值)。如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。短路比小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时
发电机的电压变化
较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即
发电机的
过载能力小、电压...
什么是
同步
电动
机?
答:
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流
电机,
可以是
同步电机
或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动...
大家正在搜
异步电机气隙
偏差和误差的区别
误差方差的无偏估计
半偏法如何减小误差
变压器气隙
电机气息一般多少
变压器开气隙
电机气隙标准
误差和偏差