很高兴回答您的问题。规范在不断地更新,我按现行的答。

新规范的钢材屈服强度、抗拉强度标准值是多少

HPB300  屈服强度特征值300MPa,抗拉强度标准值300MPa,就是300N/mm²。

HRB400  屈服强度特征值400MPa,抗拉强度标准值400MPa,就是400N/mm²。

HRB500  屈服强度特征值500MPa,抗拉强度标准值500MPa,就是500N/mm²。

HRB600  屈服强度特征值600MPa,抗拉强度标准值600MPa,就是600N/mm²。

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋。取消了HPB235牌号。

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋。取消了HRB335牌号,增加了HRB600牌号。

〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范,因是(2015版) ,尚未修订,故和GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018 没有配套。最大问题就是缺抗拉强度设计值,但按条文说明的原编制思路应为:522N/mm²(这数值仅供参考,以今后混凝土结构设计规范修订为准)。

请看以上回答依据的下面截图:







参考资料:

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 

〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范