第1个回答 2018-08-06
一、主机接好围栏后出现主机防区报警(主机Fence灯亮,蜂鸣器响)
可能原因:1.围栏和树枝/铁栅栏/支撑杆搭一起 2.围栏线松驰正负高压线搭接 3.围栏断线 4.主机故障
排除方法:把主机开在高压工作状态下听有无放电的噼啪声若有则把报警的防区用高压绝缘线替代围栏短接如正常则检查围栏(1.把万用表打到通断档测试围栏有无断路或正负电压线有无短路2.把主机开在高压沿防区听有无打火的声音),否则则是主机发生故障
二、继电器输出故障
可能原因:1.继电器外接模块故障 2.主机12V端口所接的不是蓄电池而是其它电源或负载 3.主机继电器输出故障
排除方法:去掉主机所接外设用万用表再测试
三、485通讯故障
可能原因:1.接线方式错误没有采用手拉手 2.通讯线不是屏蔽双绞线 3.屏蔽双绞线的屏蔽层没有接地 4.末端没有接匹配电阻 5.总线长度大于1200m 6.通讯线与电源线没有分开走线 7.机器所有地串接
排除方法:
1.必须采用手拉手连接,若采用星型接法则需要加485集线器
2.必需用屏蔽双绞线且屏蔽层必需接地且必须和电源线分开走线
3.每台主机必须单独就近接大地
4.总线长度不超1200m且末端加匹配电阻