一幢七层面积500m2的服装厂房在二条楼梯上每层安装一个消防箱共十四个,还有想在顶层设置消防水箱需要多少m3的水箱。怎么做才合格?还有象这样是那类厂房
是不是楼顶水箱18m2,还需要地下消防水池,市政给水水压不能满足的,只有DN32管的市政给水。 或楼顶水池加大,能不下地下水池 吗?

1、这样的厂房,其火灾危险性为丙类。
2、不知道你这个建筑高度超过24米没有,如果超过24米,屋顶水箱的水量应为18m3;如果低于24米,屋顶水箱应为12m3。
3、按建筑设计防火规范要求,这栋建筑应该设置自动喷水灭火系统、喷淋泵、消防水池,喷淋泵应设两台,一用一备。
4、如果市政给水压力能满足第七层水枪的充实水柱不小于10米,则这栋建筑室内消火栓系统可直接接入市给水,如果不能满足,则应设置消防火栓泵(一用一备)。
5、如果建筑高度超过24米,其楼梯间应设为封闭楼梯间,其门应为乙级防火门反之,不作要求。
6、如果建筑高度超过24米,室内消火栓的间距应不大于30米;如果建筑高度低于24米,其室内消火栓间距按不大于50米确定。
7、这样的市政给水,是不能满足消防要求的,必须设置消防水池。屋顶水箱提供的水量,仅提供消防泵启动前10分钟的消防用水量要求。消防水池的容量,根据具体的室内外消防用水量之和确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-08
这类东西俺设计的多了去了,根据建筑设计防火规范
1.要做上自动喷临系统,这个是强条如果不做,消防大队绝对过不了,需要泵房,和消防水池,泵房里有消火栓泵和喷临泵共4台,如果少了那也不行消防大队也过不了.
2.高位水箱要18立方(看水箱高度`,如果高度不够要设置增压稳压泵)
3.至于放几个消火栓,需要知道你建筑的长和宽,才能知道你的厂房能不能在保护范围内
总结:请找设计院如果你不是专业你肯定不会做
第2个回答  2009-04-09
这位朋友,像你的这一类问题,最好到当地消防大队、支队防火处或者消防科技服务公司(中介单位)进行询问,这样才准确,因为你建好了工程,最后还是需要消防部门进行验收。
第3个回答  2009-04-08
18m3