变压器的铁耗会影响变压器的变比吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-28
变压器的变比,是一次、二次线圈中的感应电势之比,等于线圈匝数之比,近似等于空载时的一二次端电压之比。说近似,是由于一次的端电压与其感应电势有差异,是空载铁损铜损与空载电流作用的结果。
所以,作为感应电势之比的变比与铁损无关。但是严格说来,还是有一点关系的,因为磁滞损失与涡流损失与铁芯中的主磁通的磁通密度的值有关,该磁通密度又直接关系到感应电势(正比)。更不要说铁损会影响空载电流的大小和波形畸变,进而影响一次的端电压了。在此不作详细分析。
相似回答
一变压器的一次电压为10kv,二次电压为400v,求该
变压器的变压比?
答:
10000/400=n1/n2=25/1。理想
变压器的变比
这么算,忽略掉铜耗和
铁耗
。
变压器
问题
答:
电压比不变,铁心中额定磁密降低,空载电流、铁耗都会降低
,但降得不多,因为磁密降低,单位铁损等硅钢片参数都是降低的,但相同磁密下,60Hz所对应的单位铁损等参数要高于50Hz的。漏抗增大为原来的1.2倍,电压变化率随之降低,基本铜耗不变,但涡流损耗、杂散损耗增大为原来的1.44倍,所以负载损耗...
变压器
计算
答:
原线圈和副线圈的电压和匝数成正比,所以副线圈的电压=11.5V,副线圈电流=8A,所以副线圈的功率=11.5*8=92w。原线圈和副线圈的功率应相等,考虑效率的因素,原线圈实际的功率=92/0.9=102.2W,所以原线圈的电流=102.2/220=0.46A
变压器的
匝数减少对变压器有什么
影响
啊
答:
如果两侧匝数等比减少,那么
变压器的变比
不会改变。保证输出功率不变的情况下两侧电流也不会增大。但是这样做会使变压器铁心的磁密(特斯拉)增加,变压器容易工作在饱和区,产生三次谐波电流。同时也会增加
铁耗
。等比减小线圈匝数但不改变铁心磁密的办法是增大铁心横截面积。所以在设计变压器是要充分兼顾铜(...
变压器的
结构和原理及种类
答:
u1/u2≈(-e1)/(-e2)=N1/N2=k, k定义为
变压器的变比
。5-2 变压器的类型和结构 1、类型 除了按以上用途分类外,变压器还可以按相数/绕组数目/铁心形式/冷却方式等特征分类。按相数分:单相/三相/多相等 按绕组数:双绕组/自耦/三绕组/多绕组 铁心形式:心式/壳式 冷却方式:干式/油浸式等 ...
变压器
技术知识问答
答:
气体多少决定事故大小,若气体有色且可燃,则故障由内部故障所致,必须将变压器停下来,查明 原因,若气体也辨不出,要进行油样检查,若闪点比上次检查低5°以上时,则证明变压器必有内部故障,应立即进行修理。3过负荷,在事故时,长期和大量的过负荷会严重
影响变压器的
寿命,因此,事故后若油温过高,证明变压器内部有故障,应...
变压器的
外加电压不变,若减少一次绕组匝数,则变压器铁心的饱和程度、空...
答:
变压器的
外加电压不变,若减少一次绕组匝数,则:变压器铁心的饱和程度:↑ 空载电流:↑ 励磁阻抗:↓ 铁心损耗:↑
变比
:二次输出电动势 ↑ 漏抗:↑ 空载电流:↑
铁耗
:↑ 漏阻抗:↑ 励磁阻抗:↓
变压器导致
空载试验数据增大的原因是什么?
答:
铁耗的
大小可以认为与负载的大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。如果电压偏离额定值,由于
变压器
铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,所以空载试验应在额定电压下进行。变压器负载损耗试验的目的主要是测量变压器负载损耗和阻抗电压。
铝
变压器
改铜的,直经相同,电流变大吗
答:
铝
变压器
改铜的,直经相同,电流是变大不了的,因为变压器铁芯已决定你的一、二次电流了,铝换为铜线是可以的,只是说过载能力强了一些,别的你就不用多想了。