99问答网
所有问题
空调水力计算 假定流速
请教一下暖通空调水利计算的风管假定流速是多少(参照一份设计,他一会是2,一会是4),还有水管的是多少?(做个设计,真是没有头绪,资料找半天也找不到,请教也没个人)
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-03
低压系统的风管主管5-6,支管3-4.风口2.5
水管一般不大于3.到末端小于1.
我是暖通本科的,以前也做过毕业设计。
简单地说,假定流速也只是假定个大概的数值就行了。流速大了,阻力大,泵和风机的能耗多,但管径小,初投资小。流速小了,阻力小,泵和风机的能耗小,但管径大,初投资大。这就是一个经济性比较的问题了。
一般风管的风速你可以设计它越走越慢。
还有,你做的方案我具体不清楚,还分高风速系统和一般风速的系统。
环境噪声的要求也有影响,风速高了噪声会太大,所以这也是一个标准。
1.陆跃庆主编:《实用供热空调设计手册》。中国建筑工业出版社,1993年。
2.孙一坚主编:《简明通风设计手册》。中国建筑工业出版社,1998年。
3.电子部十院主编:《空气调节设计手册》(第二版)。中国建筑工业出版社。
这几本手册比较权威,我们以前做设计都用这些。还有一本赵荣义的《简明空调设计手册》比较简单些。
除了你们的教材,还有一些好的教材
l 供热工程(第二版)贺平等主编 中国建筑工业出版社 2001年
2 工业通风(第三版)孙一坚主编 中国建筑工业出版社 1994年
3 空气调节(第三版)赵荣义等编 中国建筑工业出版社 1994年
4 空气调节用制冷技术 彦启森等编 中国建筑工业出版社 1989年
5 空气洁净技术原理 许仲麟等主编 同济大学出版社 1998年
规范就那么几本,相信你都知道。
具体有什么疑问,我们再联系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jtX7Ojvt.html
其他回答
第1个回答 2009-03-23
给你推荐个专业网站~~你要的资料都可以在这里找到~~
www.co188.com~~
网易暖通~~比较全面的网站~~风管的风速和水管的流速要考虑几个方面因素的~~比如风管~~要看是低速风管还是高速风管~~对噪声的要求~~主管道和支管的风速也是不一样的~~水管要看是内网(室内管线)还是外网(室外管线)~~水管的流速影响到水泵的选择~~水泵的耗电等等~~建议你先看看空调设计手册~~
相似回答
空调水力计算
假定流速
答:
水管一般不大于3.到末端小于1.我是暖通本科的,以前也做过毕业设计。简单地说,
假定流速
也只是假定个大概的数值就行了。流速大了,阻力大,泵和风机的能耗多,但管径小,初投资小。流速小了,阻力小,泵和风机的能耗小,但管径大,初投资大。这就是一个经济性比较的问题了。一般风管的风速你可以设...
假定流速
法怎么
计算
?
答:
假定流速
法的
计算
步骤如下:(1)绘制通风系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。(2)确定合理的 空气流速。(3)根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。(4)并联管路的阻力计算。(5)计算系统的总阻力。(6)选择风机。(7) 根据管网特性曲...
风管
水力计算
有哪些方法?风管系统设计步骤
答:
ν——风管内局部压力损失发生处的空气
流速
,m/s;ρ——空气密度,kg/m3;
空调
风系统中产生局部阻力的配件,主要包括空气进口、弯管、变径管、三(四)通管、风量调节阀和空气出口等。根据具体情况,选择相适应的局部阻力系数来
计算
局部阻力损失。由风管布置图,确定管段上的局部阻件类型和数量。90o...
请问鸿业暖通8.0的
水力计算
所采用的是推荐比摩阻法还是
假定流速
法?
答:
鸿业暖通8.0中,水管的
水力计算
采用的是控制流速和控制比摩阻两种方法。风管的水力计算采用的是
假定流速
法、静压复得法、阻力平衡法三种方法。水力计算的方法在鸿业软件中,可以进行自行选择。
假定流速
法的介绍
答:
假定流速
法是流体输配管网
水力计算
的常用方法之一,适用于动力未知的情况。
如何对通风管道系统进行设计
计算
答:
进行通风系统
水力计算
的方法有很多,如等压损法、
假定流速
法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压损法和假定流速法。等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分。再根据各部分的风量和分配到的压力来确定...
T20天正暖通软件V60免费版T20天正暖通软件V60免费版功能简介
答:
8、风管
水力计算
风管水力计算,可从风管平面图或系统图上提取管段信息,提供了
假定流速
、静压复得、阻力平衡等3种计算方法,计算后,管段编号及计算结果赋回原图,可输出计算书。 9、
空调
水路计算 空调水路计算,可自动提取图形,提供按流速,比摩阻等多种控制条件选择计算,计算结果赋值图面,提供计算书的输出功能。全新的...
帮忙翻译一段英文,不要用软件,论文摘要部分
答:
本
空调
系统设计不分区,选用集中式空调系统。空调系统形式选用独立新风与风机盘管系统和全新风系统,这样既可以节约能源又能满足室内环境要求。本设计冷负荷计算采用冷负荷逐时系数法,
水力计算
采用
假定流速
法应用鸿业水力计算软件,所有的绘图均采用CAD制图等。The design of this air-conditioning doesn't ...
过程中,为什么要对并联管路进行阻力平衡
答:
当采用
假定流速
法进行并联管路阻力平衡计算时,在完成最不利环路
水力计算
后,再对各并联支路进行水力计算,计算出并联管路的阻力并进行比较。不平衡率超过要求时,通常采用调整并联支路管径或在并联支路上增设调节阀的方法调整支路阻力。并联管路的阻力平衡也可以采用压损平均法进行。根据最不利环路上的资用动力,...
大家正在搜
水力计算假定流速法
假定流速法的计算步骤
风管假定流速法计算实例
流量与流速的计算公式
空调水流速一般是多少
空调水管的流速范围
空调水管流速
空调水管经济流速
空调水系统推荐流速
相关问题
空调中沿程阻力计算方法有哪些比如假定流速法
中央空调冷冻水管管径怎么求,啊是假定流速法?
空调水管里的一般流速是多少这样好呢
风管水力计算有哪些方法?风管系统设计步骤
风管水力计算时,每一管段的风量怎么先确定?
暖通空调管径及水力计算,风管道的布置 大家都是怎么来确定的?
鸿业暖通、给排水、空调 负荷计算、水力计算,怎么样使用?求高...
中央空调怎样选用管径,公式我有算出来不对啊