99问答网
所有问题
阴阳角防水附加层宽度不得小于多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-04
五百毫米。根据《地下工程防水技术规范》要求,阴阳角部位附加层宽度每边大于等于250,即总宽度不小于500mm,在立面与平面的转角外卷材的接修应留在平面上距立面不应小干600mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jjzzXeXjO7ejXtvzXj.html
相似回答
卷材
防水附加层
的
宽度
规范有无规定?
答:
4.3.5 基层
阴阳角
应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强
层宽度不应小于
500mm。《国家住宅装饰装修工程施工规范》中明确指出:
防水层
应从地面延伸到墙面,高出地面300毫米;浴室墙面的防水层不得低于1800毫米。须做闭水实验:...
地下室
防水 附加层
的完整解释
答:
根据《地下工程防水技术规范》要求:
1、阴阳角部位附加层宽度每边大于等于250,即总宽度不小于500mm
;2、规范要求:在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上距立面不应小于600mm,在施工时应先将基础预留的防水层先贴在基础面,然后将剪力墙外侧面的防水层由上向下施工,经墙体根部然后盖住基础预留...
卷材
防水附加层
的
宽度
规范有无规定?
答:
基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,
加强层宽度不应小于500mm
。而《屋面工程质量验收规范》GB50208-2012中对卷材防水附加层的宽度没有明确规定。所以在进行卷材防水层施工是,对于附加层宽度按照图纸设计要求做,如果图纸...
防水附加层宽度
规范是什么
答:
1. 防水附加层的宽度不应小于500毫米
。2. 基面的阴阳角应做成弧形或45度坡角,其尺寸应根据卷材的类型来确定。3. 在转角或特殊部位,应额外贴上卷材加强层。4. 防水卷材层的施工应严格按照图纸进行。若设计图中未作明确规定,应遵循防水工程验收规范执行。防水施工注意事项 1. 施工前,确保墙面无粉...
防水附加层宽度
规范是什么
答:
一、防水附加层宽度规范是什么 宽度不可以小于
五百毫米
,基面阴阳角要做成弧形或者是四十五度的坡角,尺寸大小要按照卷材类型来确定;在拐弯处或特殊部位,都要贴上卷材加强层;对于防水卷材层施工,要根据图纸进行,要是设计图没明确规定,就根据防水工程验收规范执行。二、防水施工要注意什么 1、进行防水...
卷材
防水附加层宽度
答:
1、搭接250mm,转角加大至300mm。2、
附加层
(Extra ply )通常设置在面层和结构层之间,或结构层和顶棚之间,是根据不同的要求而增设的层次。主要有管线敷设层、隔声层、
防水层
、保温或隔热层等。管线敷设层是用来敷设水平设备暗管线的构造层;隔声层是为隔绝撞击声而设的构造层;防水层是用来防止水渗透...
卷材
防水层
在
阴阳角
部位处理不当而造成渗漏
答:
阴阳角
处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸应根据卷材品种来确定;其圆弧半径,高聚物改性沥青
防水
卷材应大于50mm,合成高分子防水卷材应大于20mm。在阴阳角、转角处等部位,应增贴1~2层与立面、平面相同的卷材作为附加增强层,
宽度不得小于
500mm。
附加层
应按加强部位的形状仔细粘贴牢固。转角处...
如何做好
防水阴阳角
?
答:
防水层
的
阴阳角
处的基层应按要求做成圆角或着45°八字脚,八字脚长50mm。由于交接处应力集中,往往先于大面积防水层提前破坏,因此在这些部位加做增强
附加层
,附加层可采用采用卷材条加铺。阴角处常以全贴实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的
宽度
按设计规定,一般每边粘贴250mm为宜。1、 先...
sbs
防水
卷材施工要求是什么?
阴阳角
的搭接位置、及
长度
如何确定?空鼓...
答:
SBS
防水
卷材
阴阳角
先施工,搭接
长度
为10cm对防水薄弱部位应先处理,第二遍大面积铺贴的时候再与阴阳角处搭接,我们做的时候一般都是像擀面条一样擀的一般不会空鼓,就是基层要处理下免得戳破了!
大家正在搜
阴阳角防水附加层做法
防水验收规范gb50209
防水卷材阴阳角搭接长度要求规范
阴角防水附加层规范要求
淋浴间防水高度规范
防水卷材卷入套管
为什么卷材防水层设在迎水面
防水分为几种类型
防水卷材搭接长度要求