电动机星三角启动(电动机星三角启动原理图)

如题所述


星三角启动故障及处理方法
1、星三角启动故障是将大负荷电机经星形接法启动后转回三角形接形式运行,以减低大电流对电网的冲击。星形接启动是将线组原承受380V电压改为承受比原电压增大根号3倍,即流过线组电流减低至额定电流的1/3,启动后转接三角形形式正常版运行。
2、调节U1,V1,W1任意两根线,调节U2,V2,W2任意两根线,按照上图对应调节,如调节U1,V1;上面就调节W2,U2。
3、由于U2,V2,W2三根线接线顺序错误,导致缺相和负载电流变大。有过载保护器自行切断电源所致,调整三根线的接线顺序即可。
星三角启动原理:
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;
2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线;
3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。
5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍,按正常配置的热继电器根本启动不了,热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
电动机星型变三角型启动原理是什么?
一、电动机星-三角启动简述
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。
星-三角启动是一种降压启动方法,启动时三相定子绕组接成星形,待转速接近稳定时改接成三角形。这样,启动电压,电流都只有三角形连接时的1/√3,由于三角形连接时绕组内的电流是线路电流的1/√3,而星形连接时二者是相等的。
因此,接成星形启动时的线路电流只有接成三角形直接启动时线路电流的1/3.由于启动转矩Mq∝U2,Mq也要降低到直接启动时的1/3,因此这种启动方法只适用于空载或轻载启动。
固定接法的Y或△方式电机,绕组实际所承受的电压是不一样的。△接法电机的每相绕组是承受电压380V,Y接法电机的每相绕组是承受电压220V,即Y接法比△接法每相绕组承受的电压降低根号3倍,则Y接法比△接法每相绕组匝数少根号3倍。
那么,原△接法改为Y接法时,绕组匝数没变,这时绕组可承受电压380V的根号3倍,能承受660V电压的绕组去承受220V电压,其倍率是220V根号3倍再根号3倍,实际相电流也就是原△接法时电流的1/3了。
星形接法线电压等于相电压而电机绕组匝数没变I=U/R可知,电压减少,电流降低。
二、星-三角启动的条件
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN0.75+ST4PN
ST----公用变压器容量,KVA;
PN-----电动机额定功率,KW;
Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z
A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程
三、电动机星-三角启动方式分析
合上电源开关QS,按下按钮SB2,使KM1得电并自锁,随即KM3得电,电动机接成星形,接入三相电源进行降压启动。在KM3得电的同时,时间继电器KT得电,经一段延时后,KT的常闭触点断开,KM3失电,同时KT的常开触点闭合,KM2得电并自锁,电动机绕组接成三角形全压运行。当KM2得电后,KM2的常闭触点断开,使KT断电,避免时间继电器长期工作,KM2,KM3常闭触点为互锁触点,以防止同时接成星形和三角形造成电源短路。
四、时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路
时间继电器控制的Y-△降压启动工作原理
时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路
本电路操作简单,安全可靠,Y-△降压启动过程由接触器和时间继电器自动来完成,无需人工干预,且降压启动时间可调。因为有时间继电器控制,所以保证了启动时间的准确性。
三相电机为什么采用星三角启动?
1、星形启动
X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
2、角形运行
经星形启动电动机持续一段时间达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
星形接法:
P=3U相I相COSφ=3U相2/Z相=32/Z相=U线2/Z相。
三角形接法:P=3U线I相COSφ=3U线2/Z相。
扩展资料:
星接与角接本质上的区别:
星接时线电压等于相电压的1.732倍,相电流等于线电流。
角接时相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍。
同功率的电机,星接时,线径粗,匝数少,角接时,线径细,匝数多。
角接时的截面积是星接时的0.58倍。。
参考资料来源:百度百科-三相异步电动机
参考资料来源:百度百科-星-三角启动
什么是电机三角形启动和星形启动,两者有什么区别?
电机三角形启动和星形启动指的是一种启动方式,两者的之间没有区别。
星-三角启动:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。星-三角启动器是常用的的电工电路启动器,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势;
但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等,对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。
扩展资料:
星-三角启动的原理:
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;
2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线;
3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;
5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍,按正常配置的热继电器根本启动不了,热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
参考资料来源:百度百科-星-三角启动
参考资料来源:百度百科-星三角启动器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考