远传压力表接管的地方那个小螺丝去掉吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-18
不能去掉。远传压力表接管地方的小螺丝有降低震动及冲击、散热的作用,是一个必备的物件,所以不能去掉。电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jjzj7WBt7Wejvvvjzj.html
相似回答
远传压力表
三根线怎么接
答:
直接连接方式,则需要将
压力表的
三根线分别连接到压力传感器或变送器的三个接口上;变送器连接方式,则需要将压力信号转换成标准信号后,再连接到压力变送器上进行采集和传输。
远传压力表
跟水压力大小有没有关系?
答:
远传压力表
跟水压的大小没有关系 如果压力表出现异常,首先检查一下压力表的线路是否存在断路的地方,或者是压力表表口处是否有堵塞
的地方?
正泰变频器调恒压正泰变频器NVF2与YTZ
远传压力表
怎么接线,要设置那些参 ...
答:
压力大小由你购买的压力开关端子调节决定,压力一级一级的变大,或者变小,看你需要去调节
螺丝
。然后接上线,例如,第一个开关点,你调节5个压,第二个你调节4个压,第三个你调节2个压力。当水管路中压力等于或者高于5个压力,水泵停止工作,当水泵压力下降到4个
压力的
时候,你设定的4个压力的变频速...
我想用
远传压力表
来控制恒压供水
???
答:
日立变频器只需要调整以下六个参数即可,用于L100、L300系列、A01、A02、A71、A75、A76、F01,具体说明如下:l反馈元件为
远传压力表
,表满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01=02、A02=01(运行信号—外接开关有效;00—面板运行、停止信号有效)、A71=01、A75=(表满量程为P)/100、A76=01...
远传压力表
与压力传感器
那个
在潮湿环境好用?
答:
远传压力表
由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成的。压力传感器是把压力信号转换为电信号。如果是在深井里,很潮湿的环境, 建议用压力传感器,安装,维修和更换都要方便得多。
设计规范有无高层供水
远传
水表要求
答:
检查电控柜内的电源进线和电机线等的连接处
螺丝
等是否有松动; 检查压力表指示是否准确,表盘是否清晰; 热继电器的绝缘盖板应完整无损,导线接线端子有无过热痕迹; 检查电接点压力表,
远传压力表
工作是否正常; 控制柜各转换开关,启动、停止按钮动作是否灵活可靠; 柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好; 对变频泵供...
我单位使用
远传压力表
与富士5000G11变频器恒压供水,现在水压有点小,怎...
答:
首先要检查水泵在这个时候是否出全力了,如果水泵已经满负荷,则说明供水能力不足或管道有意外排放。在测量仪表与变频器之间应该有一个调节器(单元),如果这个调节器是比例积分,把积分时间调小一些看看(如果关闭的话打开它)。如果这个调节器是纯比例调节器,就只能把给定值往上调一点了。
yx150电接点
压力表
怎么调?正面有调的,调好不准。我的是自动的。我看见...
答:
你的供水系统控制几台泵?如果只控制一台泵,一台变频器,一个
远传压力表
就可以了。如果控制多台泵,用PLC进行逻辑控制是可以的,但程序里启泵的条件设置可能有问题。可以考虑用远传压力表配合变频器内置的PID方式进行控制。如果用AI708智能调节器,也是用智能调节器内置的PID功能,估计问题还是出在PLC的...
西门子MM420 变频器和
远传压力表
(压力表小于等于6伏)实现自动恒压供水...
答:
当然可以用这个10伏电源,不过这种电源功率比较小,不要超过5W的功率使用不然容易出问题,一般用来接个传感器是不成问题的,参数看你泵了,一般如果是单台泵,用里边的PID功能就可以了
大家正在搜
新的远传压力表要拆螺丝吗
压力表底部小螺丝螺丝
远传压力表怎样调压力
远传压力表压力怎么设定
远传压力表与压力变送器
远传压力表设置压力
弹簧管压力表调整螺丝的作用
压力表阻尼螺丝的作用
远传压力表输出信号