巡检内容: 

1、设备正常运行时,检查电缆线头、接触器、空开出线头是否发热或变色。

2、检查电流、电压指示值是否稳定和正常,检查指示灯是否正常,检查无功补偿效果。

3、检查电机温度、声音、振动,检查磨机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃。

4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态。

5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜。

6、检查变压器的出线电缆温度、电缆绝缘老化情况、电缆头的颜色,变压器的油位,接地,高低压瓷并外表有无漏电痕迹。

7、检查高压、低压架空线路。 

(1)用望远镜检查高压瓷并表面是否有漏电痕迹,检查固定线路绑线情况,检查钢芯铝绞线是否有损伤和松股现象。

(2)检查电杆倾斜、松动、电杆自身裂纹、杆坑堆土下沉及拉线情况。

(3)检查各接线头是否有松动或氧化、变色现象,特别是并沟线夹、铜铝过渡线夹。

(4)检查跌落保险、高压隔离开关、高压真空开关、避雷器、引下线。

(5)检查树枝、茅草、竹子离线路距离,确定是否要砍伐以保安全(考虑负重后的距离)。

(6)检查各接地网(含选厂厂房接地网)的接地电阻(注意避免杂散电流对测量的影响)。