报验申请表工程名称:济南平阴新天地一期B座编号:001


致:山东贝特建筑项目管理咨询有限公司我单位已完成了八层东单元D户型给水管道隐蔽工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。附件:1、给水管道隐蔽验收记录2、给水管道水、(气)压试验记录3、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录4、工序交接承包单位(章)江苏南通三建集团有限公司项目经理日期审查意见:项目监理机构总/专业监理工程师日期山东省建设监理协会统一监制


给水


管道隐蔽工程验收记录


鲁SN-012工程名称济南平阴新天地一期B座施工单位江苏南通三建集团有限公司分项工程名称给水管道及配件安装监理(建设)单位山东贝特建筑项目管理咨询有限公司环境温度21℃验收日期年月日图号和管线号图号:水施-37、43管线号:J2管径De25De20数量136米材质PP-R/PB管接头方式热熔工作介质自来水防腐/绝热/隐蔽方法:八层东单元D户型墙体及地面内隐蔽简图及说明:本工程室内冷给水管道采用de25、de20PP-R管,热给水管为de25PB管,室内地面内直埋,管道走向符合设计图纸要求。管道间距10cm,离墙距离8cm,管卡间距1m,弯头、三通处增加管卡,管道砼保护层不小于4cm。管口热熔牢固,无缩口等现象,并打压合格。(见附图)验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。施工单位监理(建设)单位专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:(公章)监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):(公章)山东省建设工程质量监督总站监制


给水管道水、(气)压试验记录


鲁SN-013工程名称济南平阴新天地一期B座施工单位江苏南通三建集团有限公司分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建设)单位山东贝特建筑项目管理咨询有限公司环境温度21℃试验日期年月日试验范围规格型号试验介质工作压力(MPa)试验类别试验压力(MPa)试验起止时间压力降(MPa)检查结论八层东单元D户内冷给水管道PP-R冷给水管De20De25自来水0.8MPa强度1.2MPa13:15至14:150.01无变形无渗漏严密性0.92MPa14:15至16:150.01无渗漏八层东单元D户内热给水管道PB热水管De25自来水0.8MPa强度1.2MPa13:15至14:150.01无变形无渗漏严密性0.92MPa14:15至16:150.01无渗漏施工单位监理(建设)单位试验人:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:(公章)监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):(公章)山东省建设工程质量监督总站监制