自动扶梯安装规范有哪些

如题所述

1. 自动扶梯的进出口应设有宽敞的通行区域,以适应进站和出站的乘客流量。该区域的宽度应不小于扶手带中心线之间的距离,且在深度方向上,从扶手带端部起始点向外至少延伸2.5米。若通行区域宽度超过扶手带中心距的两倍,深度方向尺寸可缩短至2米。设计时应将此通行区视为交通系统的一部分,实际设计中可能需要适当扩大。
2. 自动扶梯梯级上方应提供至少2.3米的垂直净高,确保乘客能够安全无障碍地通过。该净高应覆盖整个梯级和踏板的运动范围。
3. 扶手带中心线与周围建筑物或障碍物之间的水平距离不得小于500毫米,并应保持至梯级上方至少2.1米的高度。若采取必要的安全措施,此高度可适当降低。平行或交叉布置的自动扶梯之间,为防止运动中的相互干扰,扶手带外缘之间的最小距离应大于500毫米。
4. 在自动扶梯与楼板交叉处及交叉布置的自动扶梯形成的三角形区域内,除满足上述安全距离要求外,还应在楼板顶部设置一个无锐利边缘的垂直防碰保护板,其高度不应小于0.3米。若扶手带中心线与障碍物之间的距离大于或等于0.5米,则可不设置防碰保护板。
5. 自动扶梯与上层楼板相交处,为满足上述提到的梯级上方安全高度,应在楼板上开设孔洞。同时,为防止乘客发生坠落或挤压伤害,楼板边缘应设置一定高度的护栏。
自动扶梯的主要参数包括:
1. 提升高度:通常在10米以内,特殊情况下可达到数十米。
2. 倾斜角度:一般为30°、35°。
3. 速度:通常为0.5米/秒,某些型号可达0.65米/秒或0.75米/秒。
4. 梯级宽度:600毫米、800毫米、1000毫米等。
5. 理论输送能力:按照0.5米/秒的速度计算,不同梯级宽度的输送能力分别为4500人/小时、6750人/小时、9000人/小时。
6. 梯级节距和牵引链节距等。