盘扣式支模架搭设规范?

如题所述

盘扣式脚手架搭设规范要求如下:

1、使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。

2、立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离大于等于500mm。

3、沿架体外侧纵向没5跨步每层应设置一根竖向斜杆或每5跨步应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。

4、连墙体的设置应符合以下要求,连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架及墙体应保持垂直,同一层连墙件应在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离小于等于300mm。

5、当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。

6、对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。

7、可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

8、可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆最底层水平杆距离地面高度不应大于550mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答