step7中仿真与实际PLC能否同时使用?

请详细说明他们之间的关系,谢谢!
另:CPU中的MMC卡,我用普通的读卡器给格式化了,然后插回CPU中就始终通信部上,BF灯总量且STOP等闪烁,该怎么解决!急

不可以的,仿真是提供给你调试你的逻辑功能能什么的,你要是选择仿真的话,你点下载就会把你的程序放到一个文件夹里,这样,你都下载不到PLC里去的。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-01
不可同时使用。

Regards
第2个回答  2009-06-01
记得作实验的时候仿真的时候电脑可以实时显示实际plc动作。
第3个回答  2009-06-06
不能,仿真的作用只是在没有实际CPU的时候用的,两种通讯用的PC/PG协议不一样,不能同时使用。
另,一般情况下stop灯闪烁应该是初始化过程(对400系统),在此过程中不需要进行任何操作,等待十几分钟之后应该会正常,原因是此前你将硬件等(包括电池、存储卡等)配置改变,会重新进行初始化过程。
第4个回答  2009-06-01
一个是只是模拟硬件的软件仿真 不能达到硬件的完全效果
一般逻辑运算什么都可以实现