怎么在PLC编程中实现压力4-20mA信号与变频器4-20mA信号联锁控制

如题所述

这个不用变频器的,直接把4-20mA信号给了变频器就OK了。压力变送器三根线,按照图中的说明,把三根线接到变频器的控制电路等电位、多功能模拟量输入(4-20mA)和模拟量输入设定电源输出三个端子上,可能型号不同,叫法有所区别,但都是这个意思。接好线以后,就是调整内部参数了,你得首先打开变频器的PID调节功能,然后频率设定方式为4-20MA电流输入,启动方式嘛,看你想本地还是远控自己设置了,最后比较头疼的就是相关PID参数的整定,如P、I、D几个增益的给定,是因工况而异的,参数的设定,会影响你系统的反应速度、工作效率,最好多试几次,达到最优化。如果你的变频器没有PID功能,自己花250-600元买个PID调节器也比买个PLC划算,专门为了PID调节买个PLC,大材小用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-09
首先将压力大4-20MA信号送给PLC模块中转换,将0.6Mpa的压力值做设定量给PID模块,通过检测变化,将输出送给控制水泵的电机进行变频控制就可。
第2个回答  2020-01-06
搞个闭环控制,把变送器采集到的电流信号送到plc的模拟输入通道里,然后在plc里用pid模块进行处理,计算出的数据作为变频器的给定量来控制水泵。西门子s7300里记得好像FB41功能块就是pid模块
第3个回答  2020-01-14
可以采用PLC+变频器控制,将压力变送器的信号采集到PLC内,做一个PID,设定压力位0.6MPa,做PID运算,至于参数可以自整定设置,现在的PLC都有PID
AT功能的。或者如果变频器够好可以不用plc,在变频器内做PID就可以。再或者有给水控制器,这个更简单些。