(1) 是否执行峰谷分时电价政策——确定是否蓄能;
(2) 建筑面积、功能、维护结构情况、层高——确定热负荷;
(3) 锅炉房位置、建筑规模——确定锅炉是否承压;
(4) 建筑规模、末端形式——确定开式系统(直供)还是闭式系统(板换); 注:由于供水温度的要求,末端是风机盘管系统的必须设置换热器。
(5) 锅炉房面积、层高——设备布置,水箱设计; 注:考虑占地面积和高度;
(6) 如果有生活热水需求,还要设计生活热水系统形式:
① 与采暖系统共用一个系统,从锅炉出口单引出一路,经过换热器间接换热,再向生活热水水箱加热;
② 单独设置生活热水电锅炉系统;
③ 选择其它能源方式制取生活热水,如太阳能热水器、燃气壁挂炉或电热水器等。