老师傅总结地暖安装工艺流程

如题所述

地暖是目前家庭取暖常见的取暖设备。装修新房时,很多业主会选择安装地暖。今天给大家介绍地暖安装工艺流程,一起来看看吧~
1.地暖施工前,应检查地板的找平层。
2.布水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙上,安装牢固。
3.用乳胶沿墙粘贴10毫米角保温板,应平整,搭接紧密。
4.在找平层上铺设保温层(如2厘米厚的聚苯乙烯保温板、绝缘线圈或进口绝缘膜等。)
5.在铝箔纸上铺一层фф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m。钢丝网应铺设严密,并用扎带扎紧。不平或翘曲的部分应使用钢钉固定在地板上。
6.按照地暖设计要求,用塑料管夹将加热管(PEX管、PP-C管、PB管、XPAP管)间隔固定在苯板上。固定点间距不大于500mm(根据管道长度方向)。大于90°的弯管段两端和中点应固定。
7.检查地暖铺设的加热管是否破损,管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压后1小时内压降不大于0.05Mpa,不渗不漏为合格。
8.当地暖辐射采暖地板边长超过8m或面积超过40m2时,应设置伸缩缝,尺寸为5~8mm,高度与细石混凝土垫层相同。当塑料管穿过膨胀节时,应提供长度不小于400毫米的柔性套管。在分水器和加热管密集的地方,管道应采用不短于1000毫米的波纹管进行保护,以减少混凝土的热膨胀。用弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)填充接缝。
9.加热管验收合格后,回填细石混凝土,保持加热管压力不低于0.4Mpa垫层应人工抹平压实,不得机械振动,铺设的管道不得受压。施工期间,应派专人日夜看护。垫层达到养护期后,管道系统应允许卸压。地暖分水器入口处安装过滤器,防止异物进入地板管道回路,水源应选用清水。
10、水泥砂浆找平,做地面。
11.管道与分配歧管连接后,应进行系统压力试验。试验压力为0.2Mpa加系统峰值工作压力,不小于0.6Mpa,10分钟内压降不大于0.02Mpa,压力降至工作压力后合格,无泄漏。
以上就是关于地暖安装工艺流程的全部内容,更多装修知识、装修公司评价、装修案例请继续关注!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答