西门子plc s7-300 之间通过MPI口通讯时,PLC 侧参数设置应注意哪些方面?
西门子plc s7-300 之间通过MPI口通讯时,PLC 侧参数设置应注意哪些方面?如题
举报该问题
推荐答案 2017-05-27
通过MPi接口通讯,只要连接好通讯线,你的电脑上step7里打开和设备程序一样的程序,设置成mpi通讯方式,就能在线了,不知道你说的参数设置啥意思
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jeWjXXOO7X7XeWjvBv.html
相似回答
西门子触摸屏与
西门子300PLC
如何
设置通讯
答:
1、
西门子S7
300PLC的MPI或者DP口上,装一个MPI/DP转以太网模块,转换模块的网口和西门子SMART IE触摸屏建立以太网通讯。2、所需硬件设备:S7300PLC;转换模块SMART-
S7
300;SMART IE触摸屏。将转换模块安装在
S7300PLC的MPI
或者DP
通讯口
上,转换模块的网口连接到SMARTIE触摸屏的网口上。3、打开WinCC fl...
西门子S7300PLC
连接SMART IE触摸屏解决方案
答:
软件
参数设置
1、新建项目 打开WinCC flexible软件,点击“项目”-“新建”,选择相应的触摸屏型号(SMART 700 IE),点击“确定”。2、新建连接 双击“通讯”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“SIMATIC S7 200”通讯驱动程序; 在“参数”中:“接口”选择“以太网”;在“HMI设备”中:“地...
西门子300PLC之间通过
DP总线实现数据交换需要
注意
什么?
答:
2、注意I/O映射区的最大地址,默认好像是256,若超过,通讯故障,且超过的部分无法收发信号
,解决办法是查看更改每个S7-300CPU属性中的I/O映射区(该点有一次花了我不少时间)。
昆仑通态触摸屏和
西门子300
怎么配置?谢谢
答:
“
西门子S7-300
/400
MPI
”子设备
参数设置
如下:l 内部属性:单击“查看设备内部属性”,点击按钮进入内部属性,具体设置请参看内部属性。l PLC站地址:PLC站地址,可设定范围2-126,默认值为2。l PLC槽号:PLC槽号(Rack),可设定范围0-31,默认值为2,在和400系列
PLC通讯时
此属性一般要设...
MNCSMNCS-技术要求
答:
终端电阻对于网络的稳定性至关重要,
MPI
网络的第一和最后一个节点应接上
西门子
LAN插头的内置终端电阻,只需将拨动开关设置为“on”状态即可。当CPU之间的数据交换发生时,这通常涉及到全局数据通讯,这是一种专门用于传输少量数据的机制。全局数据通讯是CPU间数据交换的基础,它利用西门子Step7编程软件进行...
s7-300
PLC
如何用
MPI
线与PG
通讯
答:
西门子
有专用的编程
MPI
电缆 在电脑上 控制面板或者setp7的管理器中设置PC/PG接口驱动 然后就可以了 至于如果是通讯的话 硬件可以采用西门子的DB连接头 软件方面有3种通讯方式 即 组态连接 无组态连接的 还有全局的什么的 具体要根据 配置 来选择通讯的 方式! 你可以结合实际项目在提出类似的问题...
一台i
西门子300PLC
一个I
通信口,
怎么与两台上位机
通信?
不带DP口
答:
如果CPU314上
MPI
接口处了连接一台上位机和其他MPI站点,只要把新上位机按照同样方法连接到旧上位机网络接头上。由于每个CPU的通信资源是有限的,一般
S7-300PLC
为PG/PC默认保留的
通信
连接为1个,所以你是不可能用两台电脑监控同一个PLC。但你可以对A项目的CPU进行必要
设置
可以实现你要求的功能。方法如下...
那位仁兄能发点
西门子s7-300
以太网和
MPI通讯
程序看下
答:
组态里,有没有选择那个是主站,那个是从站
?通讯
有很多种你是需要那种?从站也有用CPU和ET200M ET200S做从站的
西门子PLC通信
协议有
哪些?
区别?
答:
西门子300
的PLC支持
MPI,
还可以通过PROFIBUS 和工业以太网总线系统和计算机进行通讯。如果要完成点对点通讯,可以使用CP340/341。
S7
400作为西门子的大型
PLC,
提供了相当完备的通讯功能。可以
通过S7
标准的MPI进行通讯,同时可以通过C-总线,PROFIBUS和工业以太网进行通讯。如果要使用点对点
通讯,S7
-400需要通过CP...
大家正在搜
西门子200plc通讯设置步骤
西门子200plc通讯设置教程
西门子plc之间的通讯
西门子plc通讯接口
西门子plc200通讯问题
两台西门子200plc通讯
西门子plcs7一300
西门子s7300plc说明书
西门子s7200plc
相关问题
请简述S7—300PLC之间通过MPI口通讯时,PLC侧参数...
西门子300PLC中MPI,通信时,连接不上
请问西门子的PLC S7-300的CPU 314C-2DP的...
请问西门子的PLC S7-300的CPU 313C-2DP的...
西门子S7-300PLC的PG接口设置里面没有MPI通讯协议...
西门子PLC S7-300和西门子工控机通讯用MPI通讯,目...
西门子触摸屏与西门子300PLC如何设置通讯
西门子PLC通过MPI与电脑相连,设置PC/PG时,没有CO...