三相电机水泵功率是3.7KW,380V,怎么算出来的额定电流是7A,是不是算错了,应该怎么算,谢谢!

谢谢,我在网上查了个公式是:P=220*3*I,这个不知道对不,算额定电流用

对称三相交流电路功率:P=根号3UIcosφ
(P=功率,根号3=1.732,cosφ=功率因数,阻性负载为1,感性负载在0.7~0.85之间)计算取0.75
即:I=P/(根号3×U×cosφ)=3700/(1.732×380×0.75)=7.4956可取7(A)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-22
对于三相异步电动机额定电压380V的电机,
额定电流可以用经验法去算,
功率的两倍就是额定电流。
这样算只会大不会小,
3.7KW的电流是8A左右。
还有一个办法就是去看铭牌上的数值。
这个最准。
第2个回答  2009-04-22
3.7KW 只是 负载功率
应该用3.7KW/0.8(电机功率因数)=4.625(电机的额定功率)
电流=4.625(电机的额定功率)/电压380v=12.17A
第3个回答  2009-04-22
功率P=根号3*电压V*电流I*功率因素