【答案】:A、C
装配式混凝土结构预制构件安装:
(1)预制柱的安装要求。
1)宜按角柱→边柱→中柱顺序进行安装,与现浇部分连接的柱宜先行安装。
2)预制柱的就位以轴线、外轮廓线为控制线,对于角柱、边柱应以外轮廓线为准。
(2)预制剪力墙安装要求。
1)宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装,与现浇部分连接的柱宜先行安装。
2)外墙应以轴线、轮廓线双控制。
(3)预制梁、板安装要求。
1)应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则。
2)安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查。
(4)竖向预制构件吊装就位后,应采取临时固定措施,应符合下列规定:
1)临时支撑不宜少于 2 道,应具有足够的强度、刚度、整体稳定性。
2)预制柱、墙构件的上部斜支撑,其支撑点距离构件底部不宜小于构件高度的 2/3,且尤其不应小于构件高度的 1/2。
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/242dd42a2834349bc79f2512dbea15ce37d3be88?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
3)临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后,方可进行拆除