防雷装置由哪三部分组成?

我急啊!!!!!!

要防止雷电危害,就必须装设完整的防雷装置。一个完整的防雷装置由3部分组成(图8-1):接闪器(避雷针)、引下线和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立的避雷器上。在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展到一定高度时,地面上的突出物将会影响通道的发展方向。因此,易燃易爆化学物品的储存地,如仓库、油罐等,必须装有接闪器(避雷针),通道就会向避雷针方向发展,这是因为接闪器高出储存易燃易爆化学物品的突出物体并且有良好的接地。所以,接闪器的本质作用,就是把雷电引到自身上来,并安全地将雷电流引入大地。

图8-1避雷装置构造

1.接闪器2.支柱3.引下线4.接地体

引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体,它的作用是把接闪器上的雷电流传递到接地体上。引下线一般采用圆钢或扁钢制成,如有腐蚀性场所应当适当增大截面积,引下线一般沿建筑物的外墙敷设,敷设路线应尽量短而直,应固定牢固,固定支点不应大于1.5~2m。在地面连接处应用钢管穿管的办法,以防止外物对引下线的机械损伤和防腐蚀。为了检查测量的方便,在离地面1.5~1.8m处须设置断接卡。

接地体包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,它的作用是把雷击电流有效地泄入大地。现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。易燃易爆化学物品的接地装置一般采用垂直接地极,即用一根2.5m以上的角钢、圆钢、钢管或铜质柱形材制成,垂直打入土壤中,当接地不能满足要求时,可采用环形接地极组和放射形接地极组的办法,为了防止被腐蚀,可在埋前先涂上防腐剂。有些地区土壤电阻较高,一般接地方式达不到接地设计要求的,可采用人工办法来减少接地土壤的电阻率,即用换土法或化学处理法。

常见的防雷装置有:避雷针(图8-2)、避雷网、避雷带、避雷线、避雷引下线、防雷地网、避雷器(图8-3)等。

图8-2避雷针外形

图8-3避雷器外形

根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-05
主要有以下几部分组成:
(1)避雷针(又叫雷电接收器、接闪器)
:市场出售有
16.
24
英寸两种铜质避雷针。
也可以自制铁质避雷针:一般用直径
42
毫米钻杆制成。将钻杆上部的环形断面锻成实心,并略成尖形,有条件的然后在尖端部分焊一层薄铜。
(2)导线(又叫引下线)为了节省铜材消耗一般采用铁质胶线其断面应不小于
28-35
平方毫米或用
8-12
毫米的圆钢作导线;
(3)接地装置:是用来引泄电流尽快地流散入地。因此,接地装置的敷设,必须符合安全要求。
防雷装置的其他避雷装置
避雷器并联在被保护设备或设施上,正常时装置与地绝缘,当出现雷击过电压时,装置与地由绝缘变成导通,并击穿放电,将雷电流或过电压引入大地,起到保护作用。过电压终止后,避雷器迅速恢复不通状态,恢复正常工作。避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。避雷器有保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器和氧化锌避雷器。
避雷器是一种过电压保护设备,用来防止雷电所产生的大气过电压沿架空线路侵入变电所或其他建筑物内。避雷器也可以限制内部过电压。避雷器一般与被保护设备并联,且位于电源侧,其放电电压低于被保护设备的绝缘耐压值。当过电压沿线路侵入时,将首先使避雷器击穿并对地放电,从而保护了后面的设备。
(1)阀式避雷器
阀式避雷器由火花间隙和阀片串联组成,装在密封的瓷套管内。火花间隙由铜片冲制而成,正常情况下,火花间隙可阻止线路上的工频电流通过,在雷电过电压作用下,火花间隙被击穿放电。阀片是用陶料粘固起来的电工用金刚砂颗粒组成的,具有非线性特性。正常电压时,阀片电阻很大;过电压时,阀片电阻很小。因此,当线路上出现过电压时,火花间隙被击穿,阀片能使雷电流顺畅地向大地泄放。当过电压消失后,线路上恢复工频电压时,阀片则呈现很大的电阻,使火花间隙绝缘迅速恢复而切断工频续流,从而保护线路恢复正常运行。需要说明的是:当雷电流流过阀片电阻时要形成电压降,这就是残余的过电压,称为残压。残压要加在被保护设备上,因此残压不能超过设备绝缘允许的耐压值,否则可能击穿设备绝缘。变配电所内一般采用这种避雷器。
(2)排气式避雷器
排气式避雷器又叫管型避雷器,它由产气管、内部间隙和外部间隙等三部分组成。
当线路发生过电压时,外部间隙和内部间隙都被击穿,将雷电流泄入大地。随之而来的工频续流(每当间隙被雷电过电压击穿后,在工频电压作用下将有电流继续通过已电离的间隙,这个电流称为工频续流)也在管内产生电弧,使产气管内产生高压气体并从环形管口喷出,强烈吹弧,在电流第一次过零时,即可灭弧。这时外部间隙的空气恢复了绝缘,使避雷器与电力系统隔离,恢复正常运行。
排气式避雷器具有残压小的突出优点,简单经济,但动作时有气体排出,所以一般只用于户外线路。
(3)金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器又叫氧化锌避雷器。它由压敏电阻片构成,具有优良的阀特性,在工频电压下,呈现极大的电阻,能迅速有效地阻断工频续流;在过电压下,电阻很小,能很好地泄放雷电流。金属氧化物避雷器还有体积小、重量轻、结构简单、残压低、响应快等优点。
第2个回答  2009-05-13
一、国标

《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
5.4.10 通信基站的防雷与接地应符合下列规定:
1 通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级,
2 基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。
3 基站的天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60米时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。
4 通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护接地。站内严禁布放架空线缆。当采用光缆传输信号时,应符合本规范5.3.2条第4款的规定。
5 基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50米。电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。

二、行标

《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YDJ26-89
《移动通信基站防雷与接地设计规范》YD5068-98
首先根据行业不同,执行的行业标准是不一样的,比如通信基站和电力变电站是完全要求不一样的,但总的来说分三个系统,一是外部防雷系统,二是内部防雷系统,三是过压

一类建(构)筑物:是指存放爆炸物品或经常发生互斯、蒸汽、尘埃与空气的混合物,因电火花能发生爆炸,致使建(构)筑物损坏或人员伤亡者。

二类建(构)筑物:凡贮存大量易燃物品的房屋(构筑物),或具有重要政治意义的民用建筑物。

三类建筑物:凡不属于前两类的范围,而需要作防雷保护的建筑物。

(二)防雷装置的一般要求

一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成:

1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。

2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。

3.接地装置:接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。

接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。
第3个回答  2019-03-25
等电位连接线、引下线、接地装置
单说内部防雷的话是
避雷器,接地装置
内外部都说的话是
我也不知道了单说外部防雷的话是
接闪器
第4个回答  2020-12-24

相似回答