水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。
其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。本回答被网友采纳
第2个回答 2019-07-30
转;离心泵的安装高度hg计算
允许吸上真空高度hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最大真空度。
而实际的允许吸上真空高度hs值并不是根据式计算的值,而是由泵制造厂家实验测定的值,此值附于泵样本中供用户查用。位应注意的是泵样本中给出的hs值是用清水为工作介质,操作条件为20℃及及压力为1.013×105pa时的值,当操作条件及工作介质不同时,需进行换算。
(1)
输送清水,但操作条件与实验条件不同,可依下式换算
hs1=hs+(ha-10.33)
-
(hυ-0.24)
(2)
输送其它液体当被输送液体及反派人物条件均与实验条件不同时,需进行两步换算:第一步依上式将由泵样本中查出的hs1;第二步依下式将hs1换算成h΄s
第3个回答 2020-02-15
水泵扬程的计算方法,给个案例
如:现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m^3/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。
解:
查20℃水密度1.0*10^3kg/m3,
h=0.45m
(1Mpa约等于100米水柱)
p出口=0.47Mpa
(0.47*100米水柱=47米水柱)
p进口=-0.02Mpa
(0.02*100米水柱=2米水柱)
ρ为液体的密度
H=h+(p出口-p进口)/ρg=0.45+(0.47*10^6-(-0.02*10^6))/(10^3*9.8)=50.45m(水柱)
具体详细的信息你可以在飞力泵业的网上看到希望对你有用的。
第4个回答 2019-09-11
管路损耗扬程,每米按300Pa计算,阀门、弯管、变径每只损耗50Pa,总损耗300*20+20*15=6300Pa即0.063公斤,损耗0.63米扬程,所以总扬程为3+0.63=3.63米,所以扬程选5米的就够了。