99问答网
所有问题
三相变压器的额定电压为10KV,额定容量为90000KVA,在110KVA侧的额定电流为多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-05-17
它的计算公式是
P(功率W)=√ ̄3×V×I×功率因数
那么I(A)=P(W)/√ ̄3×V×功率因数
它的额定电流为I(A)=90000000/1.732*110000*0.8=377.9A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jXX7BXOj.html
其他回答
第1个回答 2009-05-17
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
第2个回答 2009-05-18
三相电力变压器的额定电流=容量/(√3×额定电压) 单位:A kVA kV
在110kV侧的额定电流:90000/(√3×110)=472.4A
第3个回答 2009-05-17
472.4A
相似回答
110kv变压器额定电流是多少?
答:
额定电流
I=
额定容量
/(1.732*额定电压),容量单位
KVA
电压单位
KV,
一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器
的额定电压为110kV
。而您说的单位为
kVA
的
变压器容量,是
另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是
,110kV
的
变压器的
容量...
三相变压器的额定电流是
指什么啊?
答:
但最大不得超过额定电流的20%
。如:一段1mm2的铜芯导线,额定载流量约11A,(30度)。
请问
变压器额定电流是多少?
??
答:
解:令
三相变压器额定容量
S=1000
kVA,
单位kVA;一/二次
额定电压
U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×
10kV
)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
10KV变压器
高压
侧额定电流是多少?
答:
10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
三相变压器额定容量
S,单位
kVA,
一/二次
额定电压
U1/U2,一/二次
额定电流
I1/I2 额定容量S=√3UI,令S=1000kVA,U1/U2=10/0.4kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×
10kV
)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
...试求高压侧
110KV
和低压
侧10KV的额定电流是多少?
答:
额定电流
I=
额定容量
/(1.732*
额定电压
),容量单位
KVA
电压单位
KV,
一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*
110
=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
三相变压器的额定电压是
指什么?
答:
三相变压器的额定
线电压=变压器的
额定容量
/(√3X额定线电流);如果
是10
/0.4
kV,
则高压
的额定电压10kV
低压的额定电压0.4kV;高压
的额定电流
:1000/10/1.732=57.7A;低压的额定电流:1000/0.4/1.732=1443A ;以上是1000
KVA
变压器数据。变压器铭牌上的额定电压包括一次绕组的和二次绕组的额定电压...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
4kV)高压侧:500*0.058=29A 低压侧:500*1.44=720A 可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。
10KV的
500
KVA三相变压器其
二次
额定电流
721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,不是指
三相电流
之和。计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)...
10KV变压器
高低压
侧电流
怎么算
答:
就是低压
侧电流
值! 比如说1000
KVA的
变压器,/100取整数倍后
是10
,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=
变压器额定容量
÷ (1.732 × 变压器
额定电压
)
10 KV
变压器的输出
电压为
400 V ,不是 380 V ,这
是变压器的
标准设计。
大家正在搜
知道额定容量和额定电压求额定电流
变压器的额定容量是变压器的
变压器额定容量与额定电压
额定电压和额定容量之间的关系
变压器三相额定容量
额定电压额定容量
额定容量和额定电流
额定电流和额定容量是一样吗
额定电压与额定容量计算方式
相关问题
计算一台额定电压为10kv,额定容量为1600kva的变压器...
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,...
一台SFP-90000/220电力变压器,额定容量为9000...
110KV变电站主变压器容量为50000KVA,试求高压侧1...
三相变压器的额定电压是指什么?
一台三相变压器的额定容量SN=3200kVA,额定电压为U1...
一台三相变压器额定容量SN400KVA=400kva,一、二...
一台三相变压器的额定容量Sn=3200KVA,额定电压U1n...