一层柱、梁板施工完毕后发现二层柱配筋比一层柱钢筋直径大,如何解决?

由于疏忽,将一层一层柱、梁板施工完毕后,进行二层柱钢筋安装时,发现二层柱配筋钢筋根数一样,但比一层柱钢筋直径大,无法按照图集03G101-1中36页图2所示的连接方式进行钢筋安装。请问各位大侠有没有补救措施?

如果图中确实一层柱比二层细,那么可以用变径连接套筒连接。
如果图中一、二层钢筋直径一致,你在施工中疏忽,那么请设计方进行核验,如果达到要求,可以按我说的第一条继续,如果核验后达不到性能,请设计出具加固意见。
补充一句:如果设计同意继续施工,那么请设计出具一份有法律效力的书面意见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-18
正常的现象,我就遇到过这种情况
按图施工,没有错的。
如果没找到连接方式可向设计单位咨询
第2个回答  2009-05-18
要看是全部还是只有个别,如果是全部那就没有办法了,要是只有个别的,可以弯个弯头直接绑或者焊在现有的柱筋上。 这个按规定肯定是不允许的,所以只能秘密的进行。
希望你不是全部。
第3个回答  2009-05-18
这属于设计的正常情况,用倒插筋或者植筋。
相似回答