99问答网
所有问题
继电保护试验报告,怎么填?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-10
比例是一次转换为二次的额定比值,接法是三角还是星形,试验值倍数就是几倍额定电流,比如过电流启动的话一般0.95倍可靠不动作,1.05倍可靠动作,低电压就反过来,跳闸时间也得记录
第2个回答 2013-11-15
你用老式的电磁感应式继电器试验报告单填美国电气保护装置的试验报告,格式不适用,建议应该重新做一份表格。
第3个回答 2013-11-10
书本翻一下....
相似回答
谁有电力系统
继电保护
实验
报告
一二三四
答:
7、整组传动
试验
:正确 7.1、直流控制回路绝缘:80 MΩ。7.2、整组传动逻辑正确,开关防跳正确,保护动作信号正确。8、结论:合格 9、依据标准:《
继电保护
和电网安全自动装置检验规程》(2006版)10、使用仪器:三相综...
《电力系统
继电保护
》实验
报告,
求答案
答:
2.返回系数在设计
继电保护
装置中有何重要用途?答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.实验二 电磁型时间继电器和中间继电器实验 一、实验目的 3.熟悉时间继电器和中间继电器...
配电系统
继电保护
装置检查整定记录
怎么填
答:
记录就是你在高压配电柜的微机
保护
上找到定值查看,一项项的看,再看下保护投退情况一项项记录下来就行了!!!
继电保护试验
的试验概述
答:
继电保护
装置是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理...
配电系统预防性检测
报告
有哪些?
答:
××电气预防性
试验
验收
报告
一、验收时间:××年×月×日二、验收地点:×××变电所 三、参加人员:委托单位:电气检测中心: 四、工程内容:1、高压设备电气预防性试验:2、
继电保护
系统校验: 五、验收情况:1、...
高压10KV配电柜绝缘测量、
继电保护
实验
怎么
做
答:
开关柜如果是出厂
试验,
按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;
继电保护
实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。
继电保护试验
的介绍
答:
因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、 变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称
继电保护
;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短...
怎么
用三相
继电保护
测试仪进行测试?
答:
继电保护
测试仪 1.过电流继电器测试:使用“交流
试验
”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选择单相电流作为变量,并选择合适的电流步长。试验应自动或手动进行,其中手动模式可用于测量动作值和返回值。自动模式只能测量动作值...
有谁知道微机
继电保护
和测试仪的差动实验的整组实验要
怎么
做,最好有...
答:
你好,微机
继电保护
和测试仪的差动实验的整组实验具体操作步骤: 整组试验相当于继电保护装置的静模
试验,
通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试...
大家正在搜
继电保护试验是什么试验
继电保护试验怎么做
继电保护试验报告
电力系统继电保护课程设计报告
继电保护试验内容
继电保护整定试验
继电保护试验方案
继电保护传动试验
继电保护试验接线
相关问题
求大工12秋《电力系统继电保护实验》实验报告完整填写版
求继电保护试验报告(110KV变电站整套的)
110kV变电站的继电保护装置的试验报告表格
《电力系统继电保护》实验报告,功率方向电流保护实验,三段式电...
高压供配系统继电保护装置调试记录和试验报告
求2012年 《电力系统继电保护》实验报告 实验三 三段式电...
继电保护装置试验所用仪表的精确度应为几级
现行的继电器和继电保护装置试验标准是哪个标准?