冷冻机的影响节能原因分析

如题所述

深圳市凯德利冷机设备有限公司很高兴为你解答:
老化的翅片对冷冻机组的影响主要有以下几个方面:
1.造成机组的冷凝温度高,压缩机超负荷运转、效率降低,能耗加大,降低整机的使用寿命。
2.造成冷凝风阻大,风机马达过电流。
3.使机组工作压力过高,最终导致机组跳高压(低压)保护,使机组无法正常工作。一般机组冷凝压力达到26kgf/cm2(绝对压力)时,机组即执行跳高压保护,此时的冷凝温度大约为65℃。
4.造成机组故障较频繁,使生产正常秩序受到一定的影响。
值得指出的是,前两种影响很容易被用户忽略,一般只有到了机组频繁跳高压或低压,从而使得机组无法正常使用时,才会引起用户的注意。但此时机组已经在低效率的情况下工作了很长的时间,过多地耗费了用户的能源,用户也在不知不觉之中多花了很多钱。
要恢复冷冻机组正常工作性能,降低冷水机组的能耗,延长压缩机及电机的使用寿命。有如下两种方案:
1.第一种方案:更换散热翅片
我们以冷冻机为例进行分析,如果机组由于翅片老化而降低了机组的换热效率,使机组的冷凝温度升高,但由于没有达到跳高压的程度,用户没有加以注意而继续使用,则在此状态下的机组,其冷凝温度将比标准机组增加约10℃左右,按以上面的分析,此机组的综合能效比将比标准机组的低18%,即能耗约增加18%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-05
第2个回答  2024-03-12

    蒸发与冷凝温度:蒸发温度的降低和冷凝温度的升高都会导致压缩机的压缩比增大,进而使得单位产冷量的耗能增加。这主要是由于在制冷循环中,蒸发和冷凝过程直接影响了制冷剂的状态和能量转换效率。

    换热表面状态:冷凝器和蒸发器的换热表面如果覆盖有油层或霜层,会导致传热效率下降,产冷量减少,同时耗电量增加。例如,蒸发器表面结霜会增加传热热阻,使空气流动困难,从而降低传热系数。

    空气聚集与结垢:当空气聚集在冷凝器内或冷凝器的管壁结水垢时,会导致冷凝压力升高,使得压缩机的耗电量增加。水垢的存在还会使冷凝温度上升,进一步增加能耗。

    压缩机运行状况:压缩机吸入的气体过量度太大时,会导致产冷量降低,相对耗电量增加。同时,压缩机的运行状态也会直接影响整个冷冻机组的能耗。

    小温差效应:对于离心冷水机组,如果冷凝器饱和温度与冷却水出口温度间的小温差值增加,会导致热交换的效能下降,进而使得主机能耗增加。小温差越大,能耗增加的百分比幅度越快。

    机组运行状况:机组在低负荷运行或低温冷却水运行时,由于流量变化而机组系统仍在全负荷运转,会导致耗能量与制冷量比值增加。此外,冷冻水循环系统的运行状况也会影响节能效果。

    系统控制与管理:冷冻机组的节能还受到系统控制和管理的影响。例如,对冷水机组进行负荷分布调整,使用变频器进行节能控制,以及对空调温差进行合理设定等,都可以影响冷冻机组的节能效果。然而,如果控制不当或管理不善,可能会导致能耗增加。

相似回答