隧道涵洞的防水措施

求关于这方面的一些信息 施工中需要的
谢谢 不甚感激
具体措施 包括隧道和涵洞两个 可以详细一点
不甚感激 谢谢

1、防水土工布及隧道专用防水卷材铺设工艺

防水板材在铺设过程中,不能有任何孔眼穿透防水板,以确保防水板整体性、完整性、防水性。其施工方法如下:

(○)(1)找平喷砼基面,凡基面凹在10cm以上者,用水泥砂浆抹面,凸处凿平,深跨比小于1:6,锚头、钉头、钢筋头、钢支护凸出者烧除与基面平,并用砂浆抹盖。

(○)(2)在处理基面上铺设无纺土工布加隧道专用防水卷材。标出土工布拱顶中线,防水卷材中线与拱顶中线一致,从拱顶向两拱脚、边墙对称铺设。用电钻打眼,钢钉膨胀环固定,间距拱部0.5~0.7m,边墙1.0~1.2m,凸凹处适当增加固定点。将防水板上吊索绑扎在钢钉上,然后将钢钉钉平至喷砼基面。防水板在铺设时要使其松紧适度以保证砼浇注后喷砼面与防水板间无空隙或防止防水板破裂。

③防水板间环向搭接采用自动爬行热焊机使两板热熔,双焊缝连接。

④检查每环防水板是否有孔眼及破损点,如有则加设圆形防水板块进行复盖焊补。

⑤每条焊缝均经气密性检测,当焊缝内气压设定为0.15Mpa时,延时2min以上无变化时即可立判定焊缝合格。

2、防水板施工要求

(1)防水板铺设前,应先割除初期支护表面外露的锚杆头、钢筋头等尖硬物,凸凹不平处需补喷、抹平;局部漏水处需先行处理。

(2)在清理好的基面上,宜先铺设土工织物缓冲层,后铺设防水板,边铺边与暗钉焊接,防水板应从喷砼面的下方顺次张挂,张挂时,应确保有一定的富余长度,即板的长度应比围岩或喷砼的轮廓线长度大10%以上。

(3)防水板尽可能采用能够进行双重焊接的自行式焊接机进行焊接。两环防水板的搭接宽度宜为10cm,搭接焊缝宜为双焊缝,若有漏焊、假焊时应补焊,当有烧焦、焊穿时应采用塑料或橡胶片焊贴覆盖。

(4)固定缓冲层宜用钢钉,打钉时应加垫圈并垂直于喷混凝土表面。钉与钉之间不得绷紧,缓冲层与喷混凝土表面应密贴。

(5)铺设防水板地段距开挖工作面不应小于爆破安全距离。

(6)二次衬砌灌注混凝土时,不得顺坏防水板。

(7)浇筑拱顶时应防止防水板绷紧。

(8)堵头板与防水板之间应配置缓冲垫。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-30
隧道排水,一般分为纵向和横向排水
横向采用防水板或者防水卷材,接头处采用橡胶止水带,或者遇水膨胀的止水条。
纵向一般采用弹簧软管,然后把水引到旁边的边沟,边沟在施工完成后一般都是隐藏的。
隧道的防水施工是很麻烦的,要求在施工过程中,在焊接二衬钢筋式,小心焊伤防水板,并且接头处理一般要采用特殊工艺。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-03-30
衬砌背后防水,采用防水板,止水条,透水盲管引排。
相似回答