差压流量计 开方 未开方 的流量计算方法

积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公式如下:
未开方:M = K × 根号下(ρ × ΔP)
已开方:M = K × 根号下(ρ) × ΔP

如果一个差压流量计的量程是0~20T/h,差压范围为0~100KPA,输出电流范围为4~20mA,密度为1.0Kg/m3,则当流量计输出8mA时,信号是已开方和信号未开方的流量分别是多少,怎么算的?

我目前的理解是这样的:

未开方:

通过 “20=K ×根号下(1 × 100) ” 算出: K=2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0) + 0 = 25KPA
M=2×根号下(1 × 25)= 10T/h

已开方:

通过 “20=K ×根号下(1)×100 ” 算出: K=0.2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0) + 0 = 25KPA
M=0.2×根号下(1)× 25= 5T/h

请大家帮忙看看,这种算法对吗,感激不尽,已经困扰我好久了,尤其是关于已开方时的ΔP的计算是否正确.

第1个回答  2014-09-12
关键是看差压变送器传回的信号,计算是在二次表中完成。现在市场上一般变送器都是返回4_20mA信号,然后再二次仪表中用标准公式带入电流信号数值计算追问

我上面提问的问题里,已开方信号的流量计算正确吗

第2个回答  2018-03-19
嗯,你这样算是对的。
表开过方了,输出的电流就和流量是成正比的了。
表未开过方的,如果要能正确显示流量,就得把表输出的电流在DCS侧开方后,才能与流量成正比关系。
第3个回答  2014-09-17
你可以看一下我在下面链接中的文章
http://hi.baidu.com/fengxiaosa/item/6eb03a08444ee432a3332abd
第4个回答  2014-09-18
TK-KBL系列孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与 差压变送器 配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。本回答被网友采纳