220V43KW和380V10KW需用多大电缆

如题所述

10KW的三相负荷选择电线
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=10/1.732/0.38/0.8=10/0.53=19A
如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。

43KW单相负荷选择电线
单相负荷额定电流I=P/UcosΦ=43//0.22/0.8=244A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆95平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。