3x480V->3x440V 12KVA的船用变压器,次级直接一个三角形接法的负载,想知道变压器的额定电流是多少。
变压器的厂家教我这么算,不知道大家觉得对不对?
单相的平均负载是12/3=4kVA
但绕组的电流应该是相间电流,所以因参照星形连接时的电压为计算参数,V=440/1.732=254.04V
所以变压器次级的额定电流,无论星形或者三角形接法,都是4000/254.04=15.745A。
这就是该变压器的最大额定电流。是这样的吗?
如果不对,应该怎么算呢?
你好,谢谢你的回复。
还有些疑惑:
1)500/1.732/0.38=760A,其中0.38又是什么啊?
2) “如果负荷总的功率因数是0.85,那么此变压器理论上可以带的KW数是500/0.7”
是不是说一般认为总功率因素为0.85的时候,同时率和负载率的乘积可按照0.7来算?
这个同时率和负载率英文是叫 DUTY CYCLE RATE 吗?
谢谢!